编辑: 梦里红妆 2016-03-07
二?一??七月 欢迎 订阅港灯的「e-电工快讯」.

在上一期介绍直驳式电表的安装要求之后,新一期的「e-电工 快讯」,我们将为你以简?词?及图解阐述电?互感器式电表的安装要求. 我们希望能为你提供方?及有用的?考资?.如果你有任何建议,欢迎你发电邮给我们(电邮地址: [email protected])或?络我们的客户装置组(电话

2887 3455),让我们的服务质素作进一步的提升. 电?互感器式电表的安装要求 凡已接驳或拟接驳到港灯电源的电?装置,均须遵守港灯「供电则?」、「电?(线?)规?」、其他政府 有关条?及规?. 跟直驳式电表装置一,计?电费的电?互感器式电表装置对港灯及客户都非常重要.因此,电表应安装在 清洁及乾爽的室内及?受风雨、机械碰撞、震荡、极端的温?和湿?所影响.电表房须适合电表安装、抄? 及保养等工作.电表房及电表板须符合上一期介绍「直驳式电表的安装要求」的相关规定. 客户及注册电业承办商/工程人员?可拆除或干扰电表封表锁.如因?换客户装置而须拆除封表锁,应预先 知会港灯. 1. 电?互感器式电表 总开关掣的额定电?值为

125 安培以上的三相四线低压装置将会安装电?互感器式电表(如图号

1 及 图号

2 所示). 图号

1 C机械式电表 图号

2 C电子式电表 e-电工快讯 二?一??七月 2. 电表位置 a. 低压电表的电?互感器必须装在紧接於客户总开关掣之后的电?位置. b. 电费计?点必须尽可能靠近该装置的供电点. 3. 电表板的要求 用作电?互感器式电表安装的空间要求须依照图号

3 所示.如电表板用作安装多过一个电?互感器式 电表,该电表板尺寸及入表线空间须为图号

3 所示尺寸的相应倍?. 图号

3 C 电表板的要求 4. 电?互感器箱的要求 a. 如总开关掣额定电?值大於三相

125 安培而又?超过三相

400 安培: (i) 港灯可免费供应电?互感器接线箱给客户(如图号

4 所示).其尺寸为

305 毫米高 x375 毫米阔 x175 毫米深;

或(ii) 注册电业工程人员须依图号

5 安装电?互感器箱以配合客 户的开关掣板安排.其尺寸为

400 毫米高 x

500 毫米阔 x

300 毫米深. 图号

4 C电?互感器接线箱 b. 如总开关掣额定电?值大於三相

400 安培,须依照图号

5 安装电?互感器箱以配合客户的开关掣 板安排.其尺寸为

400 毫米高 x

650 毫米阔 x

300 毫米深. 图号

5 C电?互感器箱的要求

2 e-电工快讯 二?一??七月 c. 电?互感器的尺寸如下: 电?互感器 最小 最大 最大 比? 内径 外径 厚? (毫米) (毫米) (毫米) ? 200/5A

60 110

80 400/5A

60 110

80 1000/5A

120 180

40 2000/5A

130 180

40 d. 电?互感器在汇?排间须平均地隔开,并须稳固地支撑及与带电部份隔?.??的汇?排须套以 绝缘热缩胶套作绝缘保护,并须有相应相位颜色代码(如图号

6 所示). 图号

6 C 电?互感器箱内的??汇?排以绝缘热缩胶套作绝缘保护 e. 须装设熔断器及?杆以保护及隔?电表设备(如图号

7 所示). 图号

7 C 电?互感器箱内的熔断器及?杆 f. 电?互感器箱内,导体/汇?排必须有?固支撑. g. 供封表锁的?栓须依照图号

5 所示. h. 装设於电线上的电?互感器箱须符合?似港灯电?互感器接线箱的有关要求.

3 e-电工快讯 二?一??七月 i. 新安装於开关掣板内的总开关掣额定电?值

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)