郑州智慧通测控技术有限公司 TEL:0371-68819642 FAX:0371-68902628 第1页共4页电机保护控制器使用说明书 (HTMPC) 一.

概述 交流异步电动机的启动方式一般分为直接启动和降压启动两类. 而降压启动方式又分为 星-三角(Y-)降压启动和自耦变压器降压启动等启动方式.电机直接启动电路简单维护 方便.星-三角 (Y-)降压启动电路和自耦变压器降压启动电路相对较复杂,配线麻烦, 故障率高且不易维修.为简化控制,减少故障率,同时方便维修,我公司开发了专门用于三 相交流异步电机星-三角(Y-)降压启动或自耦变压器降压启动的"电机保护控制器",从 而有效保护电机,延长电机的使用寿命. 该控制器采用微电脑(MCU)控制,内部定时,省掉了外部时间继电器、中间继电器. 控制器内部大功率继电器输出,只需接入相应的交流接触器即可,大大简化了控制电路,接 线方便,简单易用,便于维修.控制器具有电机运行电流监测,实时监测三相电流,数码管 显示其中的一相(可用按键选择显示相),并有缺相(无电流相)、过流及不平衡保护. 二.功能特点 1.采用国际新型电子技术,以高速微处理器为核心的数字式智能型电机保护与启动控 制装置. 2.具有多种电机保护方式:缺相保护、过流(过载、堵转、短路)保护、三相电流不 平衡保护.当电机出现故障时切断电机电源,在数码管上显示故障代码,同时故障报警输出 继电器吸合. 3.具有电机软启动功能,可设置的多种控制方式,适用各种不同场合的应用. 4.电机启动时间可设置并保存,断电不丢失. 5.可配接多种电机,适用范围广.根据使用的电流互感器设置指示电流的变比,根据 电机功率设置报警电流值,断电不丢失. 6.具有面板按键启、停,远程启、停两种工作方式. 7.四位大尺寸高亮数码管,显示三相电流的有效值.LED指示当前显示电流的相序, 并可用按键切换. 8.控制输出为无源接点,应用简单、方便. 三.技术指标 1.工作电压:AC85V~260V;

2.工作温度:0-40℃;

工作湿度:Q85%;

3.外形尺寸:160*mm80mm*160mm;

(横式安装) 4.开孔尺寸:152mm*76mm;

5.控制输出触点容量:7A 240VAC;

6.电流显示精度:±1%FS;

7.缺相保护动作时间:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)