编辑: 芳甲窍交 | 2016-03-09 |
9600 bps
19200 bps
38400 bps
115200 bps
1 Mbps 无匹配电阻 1000m 600m 400m 150m 15m 有匹配电阻 1200m 800m 500m 200m 20m CIO300 系列可编程控制器使用手册 -第8页- ? 普通数字量输入接线 数字量输入值与公共端(COM)接线有关:COM 端接 EV-时,数字量输入电压小 于4V 时数字量输入通道关断,大于 10V 时数字量输入通道导通;
COM 接EV+时,数 字量输入电压大于 20V 数字量输入通道关断,输入电压小于 14V 时数字量输入通道导 通.数字量输入接线如图 2-2-3 所示,图中以 COM 端接 EV+为例. 图2-2-3 数字量输入端接线图 ? 普通数字量输出接线 数字量输出端接至继电器线圈端或其他数字量输入端,如图 2-2-4 所示. 图2-2-4 数字量输出端接线图 2-2-3 IO模块接线?普通数字量输入输出接线 普通数字量 IO 模块接线与主控器普通数字量输入输出模块接线方法相同. ? 继电器输出模块接线 继电器输出可以连接交流 220V 或直流电压,驱动电流达到 2A.输出信号分为
2 组,Q00~Q03 公共端为 M0,Q04~Q07 公共端为 M1.继电器输出模块接线如图 2-2-5 所示,交流负载一端接到 Q00 端子上,另一端接到供电电源端的火线,供电电源零线接 到M0 端. CIO300 系列可编程控制器使用手册 -第9页- 图2-2-5 继电器输出接线图 ? 模拟量输入模块接线: (1) 热电阻型: 热电阻 PT100 型传感器采用三线制输入,将热电阻 PT100 传感器的输出端接到模 块的模拟量输入端 iA,iB,iC 的端子上(i 为通道编号) ,各通道屏蔽线汇总后一点接 到机柜地,不使用的通道需要将 BC 端短接,并在 AB 端短接
100 欧姆电阻,如图 2-2-6 所示. 图2-2-6 热电阻模拟量输入接线图 (2) 热电偶型: 热电偶传感器采用两线制接法, 将热电偶传感器的正负端分别接到模块的模拟量输 入端 iA,iB 端子上,将屏蔽线接到 iC 端(i 为通道编号) ,也可以将屏蔽极汇总后一点接 到机柜地,不使用的通道需要将 AB 端短接,以减少通道间干扰.如图 2-2-7 所示. 图2-2-7 热电偶模拟量输入接线图 (3) 电压型: 将电压型信号的 V+端接入模块的输入端子 iA,V-接入 iB 端(i 为通道编号) ,屏蔽 端汇总后接地,如图 2-2-8 所示. CIO300 系列可编程控制器使用手册 -第10 页- 图2-2-8 电压型模拟量输入接线图 (4) 电流型: 将电流信号 I+端接入模块的输入端子 iA 上, I-接入模块输入端子 iB 上,iC 端与 iB 端短接(i 为通道编号) ,屏蔽线汇总后接机柜地,如图 2-2-9 所示 图2-2-9 电流型模拟量输入接线图 注意:为了提高模拟量输入抗干扰能力,模拟量输入接线应使用屏蔽线缆, 系统 AI 所有通道 屏蔽层接到一点后再接到机柜的接地铜排上. ? 模拟量输出接线 将模块模拟量输出 AQi+和AQi-分别接到负载的正负输入端(i 为通道编号) ,如图 2-2-10 所示.屏蔽极汇总后接机柜地. 图2-2-10 模拟量输出接线图 CIO300 系列可编程控制器使用手册 -第11 页-
3 参数配置 本章主要描述 CIO300 可编程控制器的主要参数意义及参数配置方法. 3-1 主控器参数配置 主控器上电前需要配置主设备的硬地址.硬地址为主控器拨码开关地址,拨码开关 位于主控器侧面. SW2 的1至5位对应设备硬地址,设置范围:1~16,如图 3-1-1 所示. 图3-1-1 硬件地址设置方法 首次使用 CIO300 可编程控制器,不需要对主控器做参数配置,默认地址为 1,底板 串口默认为 IO 协议,波特率为 1Mbps,串口