编辑: XR30273052 2016-03-09

8、16/

12、4/

20、4/

16、20/20 等,型号分别为:JMDM-20DIOV

2、JMDM-28DIOMT/MR、 JMDM-COM20MR、JMDM-4DI16DO、JMDM-40DIOMR 等;

全输出: JMDM-COM40MR/MT 、JMDM-COM8MR 等) JMDM 系列产品说明书-COM8MR 深圳市精敏数字机器有限公司 www.jingmindm.com 第2页,共3页

三、 使用说明 3.1 硬件连接注意事项

1、JMDM-COM8MR 采用 12V 或24V 供电,交直流通用,不分正负,控制器自带整流模块.

2、注意严格按照产品说明书后面所附的接线图接好外部数字量输入部分、外部数字量输出部分、控制器、电 源之间的连接;

电源接线更要严格、仔细检查确认无误后再接,否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备;

3、控制器的输入信号采用直流 12V/24V 供电,取决于外围输入器件的工作电压;

输出采用 0~220V 交直流均 可, 取决于负载设备的工作电压, 即控制器的继电器输出端外接电压应注意要与相应的外部输入输出器件相匹配. 3.2 工作模式 3.2.1 独立控制模式:

1、打开随产品附送的电子版技术资料:产品资料、编程软件、下载软件,阅览一遍技术资料;

2、根据说明书所附接线图连接好电脑和控制器之间的串口通信线;

3、安装随产品附送的 Keil C 编程软件;

4、在KEIL C 软件中打开 C51 范例程序学习,参考范例程序,使用输入输出库函数、自行编写单片机 C 语 言程序;

5、编译程序并下载:程序编译通过后,使用 STC-ISP 下载软件下载到 JMDM-COM8MR 控制器;

6、接线:仔细检查无误后,连接好控制器的电源;

接好外围输入输出信号,即可独立实现输入输出的逻辑、 时序控制. 3.2.2 串口监控(RS232 或RS485)模式:

1、打开随产品附送的电子版技术资料,阅览一遍技术资料;

2、根据说明书所附接线图连接好控制器和设备之间的接线、电脑和控制器之间的串口(RS232 或RS485 接口)通信线;

3、仔细检查无误后,连接好控制器的电源;

4、安装范例串口监控软件:直接双击 support 文件夹下的.exe 文件或者双击 setup.exe 安装;

5、使用精敏串口监控软件测试基本功能:在监控界面,先选择好对应的串口号、要操作的控制器号,然后 可以监控

8 路输出状态变化;

6、客户二次开发:客户可根据通信协议和范例 VB 源码,自行二次开发集成到第

3 方系统软件中;

或者使 用通用的串口调试软件,根据通信协议发送串口指令给控制器;

7、串口控制

1 台控制器时,控制器默认地址为 00,一般出货时本公司已通过软件设好地址.

8、通信距离: RS232 方式串口控制范围为

10 米之内,电脑与控制器之间是一对一关系;

RS485 方式串口控制最大通信距离是 1.5 千米,电脑与控制器之间是一对多的关系,一台电脑最多可控制

255 个控制器,每个控制器可以设定不同的地址. 3.3 串口通信协议 3.3.1 通信技术参数: 波特率:9600;

奇偶校验:无;

数据位:8 位;

停止位:1 位. 3.3.2 通信协议

(一) 、电脑发送到控制器:

1、第N路继电器输出 关闭指令:O ( 00,N,0)E 开启指令:O ( 00,N,1)E 说明: 1)N 值为 01~08;

2)括号内第

1 个00 为控制器地址,当只控制

1 台控制器时,地址为 00;

下同,不再赘述. 3)举例:串口控制

1 台控制器的第

1 路继电器输出指令如下: JMDM 系列产品说明书-COM8MR 深圳市精敏数字机器有限公司 www.jingmindm.com 第3页,共3页关指令格式为:O ( 00,01,0)E 开指令格式为:O ( 00,01,1)E;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)