编辑: 喜太狼911 | 2016-03-09 |
二、智能控制器特性及参数 2.1 功能特性
12 个继电器常开控制输出接点,可接升温、降温、开关等设备. 可设置上下限、回差设置、分段控制、阶梯控制、时间段控制、定时循环控制.
4 路温度采集,可采集
4 个点的温度,4 路模拟量输入(DC0-10V/DC4-20mA 输入) ,可设置模拟映射参数给客户测量指定的炉温 (高温) 、湿度、氨气、CO2 等其他环境参数.
19264 大屏幕 LCD 液晶显示,设有
7 个薄膜按键,操作方便. 温度输入采用数字高精度传感器 DS18B20. 继电器、传感器探头可以分组控制,测量和控制更加简单. 独有逻辑群组功能,继电器输出控制,多个条件可以自由行不逻辑、或逻辑运算,控制条件灵活多变. 时间段控制功能,可选定设置时间段区间,只在设定的时间段范围内控制逻辑有效. 时控开关功能,可设置时间循环开关控制. 设有 RS485 通讯接口,标准 Modbus 协议,可以扩展温湿度采集模块、模拟量模块、继电器输出模块,也可连接电脑,进程监控. 多角色管理,可设置为只有管理员才可修改系统参数,操作员只能查看数据,以便分层次管理及防止误操作. 手机短信控制及报警功能,以便随时随地查看数据和控制.报警条件可根据客户需要设置. LCD 屏幕背光开启时间可调,延长 LCD 屏使用寿命. 深圳市常用科技有限公司 联系
电话:0755-33157780 或登录
网址:http://www.cnyon.com
5 5 物联网环境控制与家 2.2 技术参数 输入接口 温度采集 路数 4路 输入类型 数字温度传感器 传感器 DS18B20 测量范围 -50℃~125℃ 测量精度 显示小数点1位,误差小于1℃ 采样速率 1秒 模拟量输入 (客户可指定) 路数 4路 传感器类型 电压/电流传感器(氨气/CO2/炉温等) 测量范围 DC0-10V/DC4-20mA 测量精度 电压0.1V,电流0.1mA 采样速率 1秒 输出接口 开关量输出 输出路数 12路 控制方式 位式ON/OFF 输出种类 继电器常开输出 输出容量 AC 250V/5A;
DC 30V/5A 串口通信 接口类型 RS485 波特率 默认值为19.2Kbps,可定制 通讯格式 8位数据位,1位停止位,1位起始位,无校验,可指定 通讯协议 Modbus RTU/ASCII,可指定 地址范围 1~31 显示 显示屏幕 19264大屏LCD,蓝底白字 报警 报警方式 声光报警、手机短信报警 报警精度 0.1℃带回差 电源参数 电源规格 DC24V/AC220V 功耗 5W 工作环境 工作温度 -10~50℃ 储存温度 -40~85℃ 相对湿度 5~95%RH,丌凝露,无腐蚀性气体 其他参数 尺寸 163x102x75mm 外壳材质 ABS工程塑料 安装方式 嵌入式螺丝卡扣安装 面板防护等级 IP65 深圳市常用科技有限公司 联系
电话:0755-33157780 或登录
网址:http://www.cnyon.com
6 6 物联网环境控制与家
三、智能控制器端口及安装 3.1 控制器端口 端口名称及功能描述如表 面板端口及功能描述 名称 功能 24V 电源正极 GND 电源负极 VOUT1 模拟量传感器供电电源,默认为 DC5V AIN1~AIN4 模拟量输入端 GND 模拟量输入端地 4A~4C 第4点温度测量接口,A-VCC,B-DATA,C-GND COM1 第1组开关量输出公共端 DO1~DO6 第1组开关量输出端 A/TR+ RS485 通讯 A B/TR- RS484 通讯 B 1A~1C 第1点温度测量接口,A-VCC,B-DATA,C-GND 2A~2C 第2点温度测量接口,A-VCC,B-DATA,C-GND 3A~3C 第3点温度测量接口,A-VCC,B-DATA,C-GND COM2 第2组开关量输出公共端 DO7~DO12 第2组开关量输出端 3.2 电源及 RS485 通讯端口接线 深圳市常用科技有限公司 联系