编辑: ok2015 2016-03-10

(3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》 (HJ/T2.3-93) ;

(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2009) ;

(5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ/T19-2011) ;

(6) 《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004) ;

(7) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016) ;

(8) 《环境影响评价技术规范 输变电工程 HJ 24-2014》 ;

(8) 《辐射环境保护管理导则―电磁辐射监测仪器和方法》 (HJ/T10.2-1996) ;

(9) 《保护管理导则―射环境影响评价方法与标准》 (HJ/T10.3-1996) ;

3 (10) 《高压线架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》 ;

(11) 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》 (GB 50545-2010) ;

(12) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-2007) ;

(13) 《开发建设项目水土保持技术规范》 (GB50433-2008) ;

(14) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 (HJ705-2014) .

三、地理位置及交通 本工程为电力送出工程,线路从安龙县总科光伏电站北侧出线后,经纳桥~干海 子~常岩~坡落~平寨~凉水井~肖家桥~竹林寨进入 110kV 竹林变, 本方案线路全长 15.0km,航空距离 13.5km,曲折系数为 1.11;

已建升压站位于安龙县总科村钱相街道办 事处.本工程沿线有多条交叉或平行乡村公路及县道(676 县道) ,交通条件较好.项目 地理位置详见附图 1.

四、评价因子及评级工作等级

1、评价因子 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》 (HJ24-2014) ,评价因子见下表: 表1 输变电工程主要环境影响评价因子汇总表 评价阶 段 评价项 目 现状评价因子 单位 预测评价因子 单位 施工期 声环境 等效声级,Leq dB(A) 等效声级,Leq dB(A) 运营期 电磁环 境 工频电场 kV/m 工频电场 kV/m 工频磁场 μT 工频磁场 μT 合成电场 kV/m 合成电场 kV/m 声环境 等效声级,Leq dB(A) 等效声级,Leq dB(A) 地表水 pH、COD、BOD5 、NH3-N、石油类 mg/m3 pH、COD、BOD

5、 NH3-N、石油类 mg/m3

2、评价工作等级 根据 《环境影响评价技术规范 输变电工程 HJ24-2014》中对电磁环境评价等级的划 分,项目为 110KV 交流输电线路,工程变电站为户外型,输电线路边导线投影外两侧 各10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线,因此项目电磁环境影响评价等级为二级.

五、工程概况

1、工程建设内容 经建设单位(环评委托单位――安龙县茂安新能源发展有限公司)确认,已建升压 站位于光伏电站区,光伏电站已经开展环评(详见附件

8、

9、10) ,不在本环评范围内, 已建升压站为本次环评的内容.

4 本项目建设内容包括:线路工程、OPGW 通信光缆工程、杆塔建设工程、塔基基础 工程和升压站.本项目建设内容见表 2,工程架空线路基本情况见表 3. 表2项目线路工程建设内容 项目 建设内容及规模 安龙县总科 光伏电站 (30MWp) 110kV 送出 工程 导线 本工程均为 10mm 冰区,地形主要以山地为主,塔位相对高差不大,故本 工程导线截面采用 1*240mm2 ,1*JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线. 塔基 全线共建塔

50 基(其中转角塔

20 基,直线塔

30 基) .塔基共计占地面 积约 2000m2 . 地线

1 根为 OPGW-24B1-80 光缆,另外

1 根为 JLB27A-80 铝包钢绞线. 通信工 程OPGW 光缆通信线路长度为 15.0km,光纤芯数

24 芯,光纤为单模光纤, 站内无金属光缆 0.7km,工作波长为 1310nm 及1550nm. 升压站 已建升压站位于安龙县总科村钱相街道办事处,其用地面积 5235m2 . 表3工程架空线路基本情况 项目 架空线路 线路长度 15.0km 冰区划分 工程全线均为 10mm 冰区 接地方式 直接接地 回路数 单回 设计基本风速 25m/s(10m 基准高) 导线型号 JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线 地线型号

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题