0.5 ±(0.4%读数+0.1%量程+1 字) PFA%(电流谐波相对含量)

5、仪表系统参数设置 按键窗口

3 窗口

2 窗口

4 说明参数 40.01 Code 密码输入值 进入设置时的密码. (Code=

1234 ) . 如果密码错:只能查看数据,不能设置数据. 参数 40.02 Ur 电压倍率 0.001-9999 默认值:1.000 在仪表检定时,应将该值设为 1.000 参数 40.03 Ir 电流倍率 0.001-9999 默认值:1.000 在仪表检定时,应将该值设为 1.000 PM9811 电参数测量仪(谐波型)

11 参数 40.12 UPDT 显示更新速率 1-6 默认值:1,详细解释见特别说明 参数 40.16 ALM 报警总设置 ON/OFF 默认值:OFF 当设置为 ON,则 打开后续电压、电流、功率、功率因数的报警 设置;

当设置为 OFF,则关闭所有的报警;

参数 40.17 . UALM 电压报警 设置 ON/OFF 默认值:OFF 当设置为 ON,则打开电压报警;

当设置为 OFF,则关闭电压报警;

参数 40.18 Uˉˉˉ 电压报警 上限值 0.001-9999 默认值:0.000,当电压值连续大于 该值,达到设定的报警延迟次数,上限报警启动 参数 40.19 U_ _ _ 电压报警 下限值 0.001-9999 默认值:0.000,当电压值连续小于 该值,达到设定的报警延迟次数,下限报警启动 参数 40.20 IALM 电流报警 设置 ON/OFF 默认值:OFF 当设置为 ON,则打开电流报警;

当设置为 OFF,则关闭电流报警;

参数 40.21 Iˉˉˉ 电流报警 上限值 0.001-9999 默认值:0.000,当电流值连续大于 该值,达到设定的报警延迟次数,上限报警启动 参数 40.22 I_ _ _ 电流报警 下限值 0.001-9999 默认值:0.000,当电流值连续小于 该值,达到设定的报警延迟次数,下限报警启动 参数 40.23 PALM 功率报警 设置 ON/OFF 默认值:OFF 当设置为 ON,则打开功率报警;

当设置为 OFF,则关闭功率报警;

参数 40.24 Pˉˉˉ 功率报警 上限值 0.001-9999 默认值:0.000,当功率值连续大于 该值,达到设定的报警延迟次数,上限报警启动 PM9811 电参数测量仪(谐波型)

12 参数 40.25 P_ _ _ 功率报警 下限值 0.001-9999 默认值:0.000,当功率值连续小于 该值,达到设定的报警延迟次数,下限报警启动 参数 40.26 PFAL 功率因数报 警设置 ON/OFF 默认值:OFF 当设置为 ON,则打开功率因数报警;

当设置为 OFF,则关闭功率因数报警;

参数 40.27 PFˉˉˉ 功率因数报警 上限值 0.001-1.000 默认值:0.000, 当功率因数值连续大于该值, 达到设定的报警延迟 次数,上限报警启动 参数 40.28 PF_ _ _ 功率因数报警 下限值 0.001-1.000 默认值:0.000, 当功率因数值连续小于该值, 达到设定的报警延迟 次数,下限报警启动 参数 40.29 HALm 电流总谐波相 对含量报警设 置ON/OFF 默认值:OFF 当设置为 ON,则打开电流总谐波相对含量报警;

当设置为 OFF,则关闭电流总谐波相对含量报警;

参数 40.30 Hˉˉˉ 电流总谐波相 对含量报警上 限值 0.1-999 默认值:0.000, 当电流总谐波相对含量值连续大于该值,达到设定 的报警延迟次数,上限报警启动 参数 40.31 H_ _ _ 电流总谐波相 对含量报警下 限值 0.1-999 默认值:0.000, 当电流总谐波相对含量值连续小于该值,达到设定 的报警延迟次数,下限报警启动 参数 40.32 Dely 报警延迟 次数 1~99 ,默认值为 3.仪表每更新一次数据,且发 生超限, 则报警延迟计数器加1, 否则报警延迟计数器 清零.不同的报警项,使用不同的报警延迟计数器. PM9811 电参数测量仪(谐波型)

13 参数 40.33 Out0 是否允许 零点报警 ON/OFF 默认:OFF. 报警对象值为