编辑: 飞翔的荷兰人 | 2016-04-01 |
5 试验起始状态:热态 热态 周围温度:-45?C -45 试验次数:
20 次(AC)
20 次6次(DC) / 吸合电压:85% Us(V)
323 110% Us(V)
418 每次均可靠吸合. 符合要求 释放试验 试品安装方式:后倾 ?
5 试验起始状态:冷态 冷态 周围温度:-45?C -45 试验次数:2 次2释放电压:(20 % ?
75 %)Us (V) (AC) 177.4~175.3 (10 % ?
75 %)Us (V) (DC) / 每次均可靠释放. 符合要求 线圈电压:Us = 380V
380 吸合试验 试品安装方式:前倾 ?
5 试验起始状态:热态 热态 周围温度:+70?C +70 试验次数:
20 次(AC)
20 次6次(DC) / 吸合电压:85% Us(V)
323 110% Us(V)
418 每次均可靠吸合. 符合要求 释放试验 试品安装方式:后倾 ?
5 试验起始状态:冷态 冷态 周围温度:+70?C +70 试验次数:2 次2释放电压:(20 % ?
75 %)Us (V) (AC) 177.4~184.6 (10 % ?
75 %)Us (V) (DC) / 每次均可靠释放. 符合要求 线圈电压:Us = 380V
380 报告编号:A170165 第4页共17 页条款检验项目及检验要求 测量或观察结果 判定 #3(CFC3s-9 220V 50Hz) 9.3.3.2 动作条件及动作范围 P GB/T14048.4- 吸合试验
2010 试品安装方式:前倾 ?
5 试验起始状态:热态 热态 周围温度:-45?C -45 试验次数:
20 次(AC)
20 次6次(DC) / 吸合电压:85% Us(V)
187 110% Us(V)
242 每次均可靠吸合. 符合要求 释放试验 试品安装方式:后倾 ?
5 试验起始状态:冷态 冷态 周围温度:-45?C -45 试验次数:2 次2释放电压:(20 % ?
75 %)Us (V) (AC) 105.2~105.6 (10 % ?
75 %)Us (V) (DC) / 每次均可靠释放. 符合要求 线圈电压:Us = 220V
220 吸合试验 试品安装方式:前倾 ?
75 %)Us (V) (AC) 106.2~108.4 (10 % ?
75 %)Us (V) (DC) / 每次均可靠释放. 符合要求 线圈电压:Us = 220V
220 报告编号:A170165 第5页共17 页条款检验项目及检验要求 测量或观察结果 判定 #4(CFC3s-9 127V 50Hz) 9.3.3.2 动作条件及动作范围 P GB/T14048.4- 吸合试验
2010 试品安装方式:前倾 ?
5 试验起始状态:热态 热态 周围温度:-45?C -45 试验次数:
20 次(AC)
20 次6次(DC) / 吸合电压:85% Us(V) 108.0 110% Us(V) 139.7 每次均可靠吸合. 符合要求 释放试验 试品安装方式:后倾 ?
5 试验起始状态:冷态 冷态 周围温度:-45?C -45 试验次数:2 次2释放电压:(20 % ?
75 %)Us (V) (AC) 55.6~59.2 (10 % ?
75 %)Us (V) (DC) / 每次均可靠释放. 符合要求 线圈电压:Us = 127V
127 吸合试验 试品安装方式:前倾 ?
75 %)Us (V) (AC) 56.6~59.2 (10 % ?
75 %)Us (V) (DC) / 每次均可靠释放. 符合要求 线圈电压:Us = 127V
127 报告编号:A170165 第6页共17 页条款检验项目及检验要求 测量或观察结果 判定 #5(CFC3s-9 110V 50Hz) 9.3.3.2 动作条件及动作范围 P GB/T14048.4- 吸合试验
2010 试品安装方式:前倾 ?
5 试验起始状态:热态 热态 周围温度:-45?C -45 试验次数: