电话:0371-60969188 臂长比的限值,也明确给出. 2.1.4 桥架的品种及其适用条件、桥架系统构成的伸缩缝、振动场所的连接固定方式和 接地等均有规定. 2.1.5 有防火要求的金属桥架,应对金属构件外表面施加符合国家有关规定的防火涂层;

且具有赧然或耐火的功能;

在构造上附加相应措施,以符合《规范》

第七章的有关要求. 电缆桥架层间配置允许最小距离与电缆类型、电压等级制约的要求值,则在《规范》第5章中说明. 2.2《钢制电缆桥架工程设计规范》含总则、桥架制作、桥架的工程设计

3 章,现分别 简介两章主要内容. 2.2.1 电缆桥架的制作 2.2.1.1 桥架组成的结构应满足强度、刚度和稳定性要求,附有强度计算方法. 2.2.1.2 桥架产品系列,按梯架、托盘的额定均布荷载 0.5~2.5kN/m 划分为

4 个等级,以 引导实现产品规格统一化. 2.2.1.3 桥架的承载能力,应按规定通过试验验证,附有测试方法. 2.2.1.4 生产厂应给出各型规格托盘或梯架的允许荷载与跨距变化的关系值或曲线图, 以 及在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值. 2.2.1.5 根据表面防腐的技术质量指标,示出常用的涂漆、电镀锌、粉末喷涂、热浸锌等

4 种方式,且明确复合防腐处理等其他方式应遵循的原则. 2.2.1.6 防腐层适应环境的人工试验项目和周期、 镀锌层或涂层的性能试验均有明确要求. 2.2.1.7 其他如钢板、螺栓、焊条的材质,加工尺寸偏差,焊接要求以及检验、包装、标 志等各有列示. 2.2.1.7 明确托盘、梯架的直线段按单位长度计价,其他部件按件或重量计价. 2.2.2 电缆桥架的工程设计 2.2.2.1 钢制电缆桥架的型号和梯架、托盘规格选择要求,以及在梯架、托盘上装载电力 或控制电缆的填充率等,均分项列示. 2.2.2.2 基于制造划分额定均布荷载等级是以 2m 跨距的基础值表示的, 固给出了实际跨 距不同于 2m 时的换算公式. 2.2.2.3 部分荷载等级的桥架可适应上人安装检修, 对于附加集中荷载时的等效均布荷载 示出换算公式. 2.2.2.4 提示超过 6m 的大跨距桥架应满足强度、刚度要求外,还应注意符合稳定性;

户 外安置时,应计入可能的风、雪等特殊荷载. 2.2.2.5 防腐方式应依工程条件、重要性、耐久和技术经济性等诸因素综合择取,给出了 一般情况下的推荐方式,且附有环境条件等级划分表. 2.2.2.6 标明支吊架配置要求(包含非直线段部位及直线段预留伸缩缝等) . 2.2.2.7 标明桥架系统的接地,包含梯架、托盘端连接电阻值、软连接和振动场所的固定 方式、接地点设置等要求.

3 电缆桥架规范编制的基础工作 推荐性标准(CECS31-91)编制中做了大量的基础性工作,进行了深入调研和询访,搜 集和分析了国内外有关技术发展资料,并参与试验论证. 3.1 编写专题报告 3.1.1《国内电缆桥架产品分析》 郑州现代电缆桥架厂 www.0371xqj.com

电话:0371-60969188 3.1.2《国内部分电缆桥架厂产品标准汇总》 3.1.3《国内外电缆桥架表面防腐方式标准汇总》 3.1.4《国外电缆桥架技术现状简介》 3.1.5《钢制电缆桥架常用防腐方式初析》 3.1.6《电缆支架耐腐蚀性问题概述》 3.1.7《电缆托架在工程设计中的应用》 3.1.8《关于电缆桥架统一技术标准问题》 3.1.9《湿热、寒冷环境因素对金属和金属防护层的影响》 3.110《钢制电缆桥架表面防护层人工试验总结报告》 3.1.11《钢制电缆桥架标准》中有关结构强度和稳定方面的说明,并有如下附件: 附件一 《电缆托架强度分析》 附件二 《电缆托架稳定分析》 附件三 《槽型托架底板的有效宽度》 附件四 《托盘试验报告》 附件五 《电缆桥架结构强度技术方法》 附件六 《桥架的强度、挠度、稳定性试验》 3.2 查阅国外有关技术文献和标准 3.2.1 《电缆桥架装置》 美国电气制造商协会标准NEMAVE1-1984年新版和1979年初版. 3.2.2 《电缆托架标准》美国因巴斯可公司规范 EBASCO2091983. 3.2.3 《热浸镀锌》日本工业协会标准 JIS H8641-1982. 3.2.4 《英国钢铁制品粉镀锌发标准》BS4921-1973. 3.2.5《安装施工简便的铝合金电缆桥架的选择使用》日刊《电气工事》1980 年3月号.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题