编辑: 匕趟臃39 | 2016-04-03 |
电缆桥架的选择 1.1 在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安 全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电 缆敷设的要求. 1.2 电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m,垂直敷设时距地面 1.8m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外.电缆桥架 水平敷设在设备夹层或上人马道且低于 2.5m,应采取保护接地措施. 1.3 电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性 材料制造. 或采取防腐蚀处理, 防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求. 对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架. 1.4 电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或 难燃性能的板, 网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表 面涂刷防火 涂层等措施.其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求. 在工程防火要求较高的场所.不宜采用铝合金电缆桥架. 1.5 需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影 n 向如户外日照,油,腐 蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架. 1.6 在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;
在公共通道或室外跨越道 路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘. 1.7 不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内: (1)1kV 以上和 1kV 及以下的电缆: (2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3) 应急照明和其他照明的电缆: (4)电力,控制和电信电缆. 若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离. 1.8 当钢制电缆桥架直线段长度超过 30m,铝合金电缆桥架超过 15m 时.或当电 缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有 O-30mm 补偿余量.其连接宜采用伸缩连 接板. 1.9 电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托 盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取 40%-50%,控制电缆可取 50%. 70%.且宜预留 l0%一252 工程发展裕量. 1.10 在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电 缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于 2m 时.则工作均布荷载应满足: 式中 qG----工作均布荷载,kN/m;
qE----额定均布荷载,kN/m;
LG----实际跨距,m.