编辑: 赵志强 2016-04-28
华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.

hy-dl.cn HYCW 电流互感器温升自动化试验装置 使用说明书 武汉市华英电力科技有限公司 地址:武汉市东湖高新区光谷大道

62 号光谷总部国际

7 栋4层

电话:400-027-0098 / 027-82850969 传真:027-82210223 E-mail: [email protected]

网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 目录1概述.3

2 试验装置特点.3

3 功能.3

4 技术指标.4

5 试验装置硬件系统.4

6 系统安装与试验连线.6 6.1 供电电源连接.6 6.2 试品安装.7

7 软件系统操作说明.9 7.1 试验装置主界面说明.10 7.2 配置试验.14 7.3 试验过程.14 7.4 试验结果分析.16

6 常见故障处理.18 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn

1 概述 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置按照电国家标准 和国网公司标准等要求全自动 完成电流互感器温升检测试验. 装置根据所连接的电流互感器额定电流大小,自 动控制电子升流器升至标准要求的目标试验电流, 在此过程中不间断监视电流互 感器器身温度,绕阻接头温度,环境温度等数值,并依据所测量的温度数值和标 准要求的温升稳定条件自动判断电流互感器是否达到热稳定, 当电流互感器温升 达到稳定后, 装置测量电流互感器线圈的绕阻直流电阻值,依据此时绕阻阻值与 升流前线圈绕阻直流电阻值计算电流互感器达到热稳定后的线圈绕阻最高温度 以及试验过程中的最大温升值.

2 试验装置特点 与目前手动测量电流互感器温升试验相比装置具备以下明显优势

1 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置可以同时测量

5 只电流互感器的温升, 试验效率大大提高

2 试验过程中自动调节输出电流大小,使得试验电流与目标电流误差始终小于 0.5%, 不会因为主回路电阻变化, 电网电压波动等因素造成试验电流的大幅波动, 使得试验过程更具说服力

3 实时监视记录电流互感器器身,绕阻接头和环境等温度值,并自动判断电流互 感器的温升热稳定条件,避免人为判断的失误

4 电流互感器达到热稳定时, 快速测量电流互感器绕阻电阻,避免手动接线测试 等时间延迟造成的温升数值测量误差

5 自动切换电流互感器二次回路负荷,避免手动操作可能造成的失误

3 功能

1 采用电子调压方式自动调节输出电流大小, 并且在试验过程中自动控制输出电 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 流的数值使之在整个试验过程中与目标试验电流的误差控制在 0.5%范围内

2 自动切换电流互感器的二次回路所连接负荷值

3 测量电流互感器二次线圈电阻值, 并依据线圈电阻值和试验前初始温度计算电 流互感器线圈最大温升值

4 自动监视试验过程中电流互感器器身, 绕阻接头温度等数值并根据所选择的标 准自动判断电流互感器是否达到温度稳定条件

5 记录整个试验过程中的所有监测点的温度数据变化曲线, 并记录试验过程中所 测量的所有的电阻数值

6 自动生成格式规范的试验报告

4 技术指标

1 最大输出电流 0~2500A(更大输出电流可定制) ,输出电流误差小于 0.5%设定 值,输出电流调节分辨率 1A