编辑: XR30273052 | 2016-05-04 |
1 海拔高度不超过2000m. 3.2 周围空气温度-5℃~+40℃,且24h内平均温度不超过+35℃. 3.3 大气条件:在最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的 相对湿度,例如+20℃时,空气湿度可达90%,并对由于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施. 3.4 污染等级:3. 3.5 安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°. 3.6 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃存在的地方. 3.7 在有防雨雪设备及没有充满蒸汽的地方. 3.8 在无显著摇动、冲击和振动的地方. 3.9 安装类别:Ⅲ. 4.1 主电路:额定绝缘电压AC690V,额定频率50Hz,额定工作电流1A~400A. 表1 表2
220 1.5 AC-15
5 380 0.95 使用类别 额定工作电压(V) 额定工作电流(A) 约定发热电流(A) 4.2 辅助电路: 额定绝缘电压AC380V,额定频率50Hz,触点参数见表2. 型号 JD-5A/5 JD-5A/20 JD-5A/80 JD-5A/200 JD-5A/400 整定电流范围(A) ~
1 5 ~
5 20 ~
20 80 ~
80 200 ~
160 400 适合电动机功率(kW) ~ 0.5 2.5 ~ 2.5
10 ~
10 40 ~
40 100 ~
80 200 控制电源电压(V) 220V或380V 220V或380V 220V或380V 220V或380V 220V或380V
4 主要参数及技术性能 JD-5A电动机综合保护器(以下简称保护器),适用于交流50Hz、额定工作电压AC380V以下,额定 工作电流1A~400A的长期工作或间断工作的交流电动机的断相、过载和三相电流不平衡保护.保护器一 般与交流接触器配合使用. 符合标准:GB 14048.
4、IEC 60947-4-1.
1 适用范围 JD-5A 电动机综合保护器
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件 控制电源电压 整定电流代号 派生代号 设计序号 电动机综合保护器 JD-5 / 控制电器 B - B
644 控制电器
5 其它 式中: - 每一相的电流有效值;
- 三相电流平均值. 10s 10min 5min 5s 2s 1s 20min 50min 100min 120min
1 2min
5 2 20s 50s 1min
8 10 10A * Ie
30 20 图1 5.1 结构特点 5.1.1 三相电子式,脱扣级别为10A级、10级、20级、30级. 5.1.2 具有断相、过载、三相电流不平衡保护功能. 5.1.3 高精度数字拨码设定. 5.1.4 数字电流显示. 5.1.5 三个指示灯分别指示断相(三相电流不平衡)、运行、过 载工作状态. 5.1.6 主电路采用穿心连接方式. 5.1.7 安装方式:螺钉安装. 5.2 保护特性 5.2.1 保护器在各相平衡负载时的动作特性(见表3) 5.2.2 断相和三相电流不平衡动作特性: 保护器在三相负 载不平衡时的动作特性应符合下式要求,保护 器动作时间≤5s. *100%>40% avg I i I i=1 avg M ax
3 avg I i I I - 表3 脱扣等级 10A
10 20
30 10A
10 20
30 10A
10 20
30 10A
10 20
30 动作时间 2h 内不动作 2h 内动作