编辑: liubingb 2016-05-04

1 3 该标准对谐波电流注入作如下限制: 到1995 年之前,几乎所有针对网络和通信引入的新的计算机设备都符合 IEC 1000-3-2.虽然并 非所有国家都立即采用了这一标准,但它却已成为延迟达标企业要面对的强大的贸易壁垒.计算 机原始设备制造商(OEM)对用于系统集成的 OEM 设备几乎普遍规定要符合 IEC 1000-3-2. 这就使得 IT 行业在

2001 年1月1日期限甚至是原定的

1998 年期限之前事实上已 100%遵照该 标准执行. 美国提出了

14 号修正案 对该标准进行修正,

14 号修正案 弱化了该标准,允许更多谐波 存在.采用这一修正案的国家数量目前还不清楚. 在欧盟及其他许多国家内销售的产品必须符合 EN61000-3-2 标准.美国尚未正式采纳此标准. 现今所生产的信息技术设备普遍针对全世界应用而设计,故要求有 CE 标志并须符合 IEC 标准. 因此,除小型 PC 之外的 IT 设备普遍遵照此标准(在美国仍有不合此标准的 PC 在销售).在过 去5年中,由于新型设备对老设备的自然替代,谐波在数据中心环境中实际已被消除. 由符合 IEC 1000-3-2 标准的设备所组成的系统将具有以下特性: 1. 当零线回路中高于三次的谐波总含量低于 2%时,除三次谐波之外的所有谐波对零线电流 的贡献均可忽略. 2. 在负载不高于

675 W 的条件下,系统 K 系数的理论最大值为 9.如果存在更大的负载, 则理论最大 K 系数将减小:例如,在2k 负载下,最大 K 系数为 3. 3. 如果所有回路均被加载至最大额定值,没有负载高于

675 W,且所有负载产生的三次谐 波均在规定限制内,则理论最大零线电流将是额定相电流值的 1.7 倍.如果有更大的负载, 则理论最大零线电流将相对减小:例如,在2kW 负载下,理论最大零线电流小于相电流. 在实际的系统中,由于以下原因,谐波电流将低于理论值: 1. 制造商必须在较宽的电压、制造容差及负载范围内满足规章要求,其结果是实际产品在典 型运行条件下远低于规定要求. 谐波阶次 每瓦特功率最大许可谐波电 流(mA/W)

3 3.4

5 1.9

7 1

9 0.5

13 0.35 最高

39 次的奇次谐波 3.85/n 表1IEC 对谐波注入的限制 该标准对实际系 统的意义 谐波和零线过载的风险 施耐德电气 ― 数据中心科研中心 第26 号白皮书 版本

1 4 2. 某些负载采用相对相连接(特别是在美国),因此不会贡献零线电流. 在实际系统上进行了试验,以确定 K 系数和零线电流要求.采用了两个试验系统.系统

1 由一系 列Dell 设备组成,包括

4 台不同的服务器、1 个磁带库以及

1 套联网存储系统(采用其他品牌设 备也获得了类似结果).系统

2 由所有 PC 负载组成.谐波电流测量采用 Fluke 电力线路分析仪. K 系数采用 IEEE 标准 1100-1992 计算.零线电流容量选型系数按照加载至最大容量的三相系统 计算.以下表

2 给出试验结果. 应注意到 PC 与网络设备之间的巨大差异.注意当 PC 与网络设备混合时,K 系数和零线选型要 求低于 PC 所要求的值.此数据显示,几乎不可能构建出要求 K 额定值高于

5 或要求零线额 定电流超出相电流额定值的信息技术数据中心.对于完全由 PC 组成的数据系统,可以实现 K 系 数达到

11 的要求,但零线过度配置仍然没有必要. 谐波如何使楼宇内零线过载并造成潜在火灾危险 三相楼宇配线由

3 条火线(或相线)、1 条地线和

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题