编辑: xiong447385 2016-05-04

400 /

60 /

50 /

10 Hz 传感器 信号传感器连接 对于作为两线制测量变送器时的电 流测量 是的 对于作为四线制测量变送器时的电 流测量 是的 对于利用两线制接口进行的电阻测 量 是的 对于利用三线制接口进行的电阻测 量 是的 对于利用四线制接口进行的电阻测 量 是的 误差/精度 整个温度范围内的操作错误限制 电压,与输入范围有关,(+/-)

1 %;

+/-1% (80mV),+/- 0.6% (250-1000mV), +/- 0.8% (2.5-10V) 电流,与输入范围有关,(+/-) 0.7 %;

从3.2 至20 mA 电阻,与输入范围有关,(+/-) 0.7 %;

150、

300、600 Ohm: 热电阻,与输入范围有关,(+/-) 0.7 %;

+/-0.7 % (Pt100/Ni100);

+/-0.8 % (Pt100 气候) 基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) 电压,与输入范围有关,(+/-) 0.6 %;

+/-0.4 %(250 至1000 mV);

+/-0.6 %(2.5 至10 mV);

+/-0.7 % (80 mV) 电流,与输入范围有关,(+/-) 0.5 %;

3.2 至20 mA 电阻,与输入范围有关,(+/-) 0.5 %;

150、

300、600 Ohm: 热电阻,与输入范围有关,(+/-) 0.6 %;

+/-0.5 % (Pt100/Ni100);

+/-0.6 % (Pt100 气候) 等时模式 节拍同步运行(应用程序至端口同步) 不 报警/诊断/状态信息 报警 诊断报警 是的;

可参数化,通道

0 和2极限值报警 是的;

可参数化 诊断信息 诊断功能 是的;

可参数化 诊断信息可读 是的 诊断 是的 诊断显示 LED 累积故障 SF(红色) 是的 电位隔离 模拟输入电位隔离 在通道之间 不 在通道和背板总线之间 是的 绝缘 绝缘测试,使用 DC

500 V 标准、许可、证书 船舶建造许可 在防爆区域使用 环境要求 运行中的环境温度 其它的环境要求 相对空气湿度 坚实性 连接技术 需要的前置插头

20 针 尺寸 宽度

40 mm 高度

125 mm 深度

120 mm 重量 重量,约250 g 上一次修改: 16.01.2015 ? Siemens AG 2014版权所有 - 法人信息 - 保密政策 - 应用条款 ........