编辑: 戴静菡 | 2016-05-05 |
24 小时支持热线:+358-40-8371
150 ? 电子
邮箱: vacon@vacon.
com 目录 文件编号: DPD01581 日期:2009 年7月1日1. 交货内容
1 2. 安装
2 2.1 光纤、信号列表与接线
4 2.2 电缆衬套直径
6 1 ? vacon 交货内容 1. 交货内容 图1. IP
54 控制盒的交货内容
1 IP54 控制盒盖板
2 IP54 控制盒
3 IP54 控制盒底板
4 IP54 电缆进线护线环板
5 螺丝(4xM10) 除此之外,交货时还附有护线环板润滑 油与用于密封未使用的电缆进线的针脚 注: ? 安装前,检查所有的密封件是否完好无损. ? 拆箱与安装时避免破坏密封装置.
1 2
3 4
5 安装 vacon ?
2 Vacon Plc
24 小时支持热线:+358-40-8371
150 ? 电子
邮箱: [email protected] 2. 安装 该书将告诉您如何在 FR
12、FR
14、FI
12、FI
14、2xCH64 或2xCH74 变频器上安装 IP54 控制盒. 带*号图片与步骤适用于 FR
10、FR
11、FR
13、FI
9、FI
10、FI
13、CH6 与CH7 变频器的光纤适配板;
其它的步骤适用于所有的型号. 1.带有星型耦合器板的 IP54 控制盒底 板. *光纤适配板 2.连接光纤.将电缆小心的按进泡沫塑 料线扣中. 注意!光纤的最小弯曲半径为
50 毫米. 3. 每根光纤电缆护套上的两端都标有数字 1…8 与11…18.将每根电缆与星型耦合器 板上标有相同数字的连接器连接.光纤信 号列表见章节 2.1. *每根光纤电缆护套的两端上都标有数字 1…7.将每根电缆与光纤适配板上标有 1…7 相同数字的连接器连接.光纤信号列表见 章节 2.1. 4.连接 24V 电缆,并将其穿过图上所示 的线扣. 5.小心的向下按盖板将盖板关闭,这样 D 型连接器就可以完全连接. 6.用四个螺丝装上盖板(拧紧力矩 1.5 nm).
3 ? vacon 安装 Vacon China
电话:+86-512-62836630 传真: +86-512-62837233
24 小时支持热线:+86
4008 876
811
网址: www.vacon.com 7.在泡沫塑料垫圈内涂上薄薄的一层润 滑油. 8. 将泡沫塑料垫圈按进机壳的滑槽内. 9.打开电缆的衬套.根据电缆尺寸取走 相同尺寸部分.(本图为 8mm). 注意!仅打开所需的那些衬套! 10.将电缆按进衬套内,确保塑料泡沫紧 紧的包住电缆. 注意!每个衬套仅用一根电缆! 11. 用一根塑料扎带将电缆与垫圈固定. 12.在上面的塑料泡沫垫圈上涂一层薄 薄的润滑油并将其固定在原位. 13.将密封条装在 RS485 连接器周围. 14. 用四个螺丝固定上盖板. 15. 用胶带封住孔洞并装好 RS485 电缆. 16. 将塑料针脚装在未用的电缆进线内 或用其它方式封住进线,以保持 IP54 的 防护等级. 安装 vacon ?
4 Vacon Plc
24 小时支持热线:+358-40-8371
150 ? 电子
邮箱: [email protected] 2.1 光纤、信号列表与接线 图2.内部光缆接线,光纤适配板 Terminals on power unit ASIC board 功率单元 ASIC 板的端子 H1 启用门控 H2 相位 U 控制 H3 相位 V 控制 H4 相位 W 控制 H5 ADC 同步 H6 从控制板到 ASIC 的VaconBus 数据 H7 从ASIC 到控制板的 VaconBus 数据 Fibre adaper board on control unit 控制单元上的光纤适配板 H1 启用门控 H2 相位 U 控制 H3 相位 V 控制 H4 相位 W 控制 H5 ADC 同步 H6 从控制板到 ASIC 的VaconBus 数据 H7 从ASIC 到控制板的 VaconBus 数据 H8 未使用 H1 Gate control enable H2 Phase U control H3 Phase V control H4 Phase W control H5 ADC synchronization H6 VaconBus data from control board to ASIC H7 VaconBus data from ASIC to control board H8 Not used H1 Gate control enable H2 Phase U control H3 Phase V control H4 Phase W control H5 ADC synchronization H6 VaconBus data from control board to ASIC H7 VaconBus data from ASIC to control board Terminals on power unit ASIC board Fibre adapter board on control unit H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8