2 通道数 通道数 通道数 通道数字量输出模块 字量输出模块 字量输出模块 字量输出模块 数据手册 数据手册 数据手册 数据手册( ( ( (DataSheet) ) ) ) 南京来可电子科技有限公司 南京来可电子科技有限公司 南京来可电子科技有限公司 南京来可电子科技有限公司
电话:025-83197120 传真:025-83197121
网址:http://www.
njlike.com 地址:南京市江宁区高湖路9 号金聚龙大厦西区 广州 CAN接口2通道DO输出模块 CAN-2682
2 /
7 数据手册 目录 1. 简介.3 1.1 介绍.3 1.2 参数规格.3 2. 接口描述.4 2.1 产品端口图片.4 2.2 OPEN10 端口.4 2.3 地址开关.5 2.4 DO 输出连接器.5 3. 通讯协议.6 4. 典型应用.7 广州 CAN接口2通道DO输出模块 CAN-2682
3 /
7 数据手册 1. 简介 简介 简介 简介 1.1 介绍 介绍 介绍 介绍 CAN-2682 是基于CAN 总线接口的2 路数字量输出模块. 图CAN-2682 产品图片和特点 1.2 参数规格 参数规格 参数规格 参数规格 CAN 总线双绞线端口
1 CAN 规范 支持CAN2.0A,CAN2.0B,符合ISO/DIS
11898 规范 CAN 波特率 50Kbps CAN 接口定义 CANH,CANL,EARTH(屏蔽地) CAN 总线隔离 1000V DC-DC 电源隔离,2500V 信号隔离 CAN 连接方式 开放式螺丝压紧接头 DO 输出
2 路DO 输出电流 500mA DO 输出电压 供电电压-0.3V DO 输出接口 XHB 条形插座,带卡扣 供电方式 +6.5V~+32VDC 宽压输入 供电接口 开放式螺丝压紧接头 设备功率 2W 工作温度 -20~+65
0 C 尺寸 70mm x 55mm x 40mm(长x 宽x 高) 支持 支持 支持 支持CAN2.0A,CAN2.0B 协议 协议 协议 协议 CAN 接口 接口 接口 接口1000V DC-DC 隔离 隔离 隔离 隔离, , , ,2500V 信号隔离 信号隔离 信号隔离 信号隔离
2 路路路路DO 输出 输出 输出 输出, , , ,接受定制更多路输出 接受定制更多路输出 接受定制更多路输出 接受定制更多路输出 每路 每路 每路 每路DO 输出电流高达 输出电流高达 输出电流高达 输出电流高达500mA 拨码开关设置地址 拨码开关设置地址 拨码开关设置地址 拨码开关设置地址,多个设备同步控制 多个设备同步控制 多个设备同步控制 多个设备同步控制 双信号端口 双信号端口 双信号端口 双信号端口,方便设备级联接线 方便设备级联接线 方便设备级联接线 方便设备级联接线 广州 CAN接口2通道DO输出模块 CAN-2682
4 /
7 数据手册 2. 接口描述 接口描述 接口描述 接口描述 2.1 产品 产品 产品 产品背面 背面 背面 背面图片 图片 图片 图片 2.2 OPEN10 端口 端口 端口 端口 CAN-2682 使用5.08 间距10PIN 端子连接电源及CAN 信号,电源和CAN 信号都提供2 组内部相连的接口端子,方便多个设备级联接线.其信号定义如下: 名称 名称 名称 名称 功能 功能 功能 功能 GND 电源地(输入) +24V 电源+24V(输入) GND 电源地(输出) 电源 +24V 电源+24V(输出) CANL CAN 总线L 电平(输入) CANH CAN 总线H 电平(输入) EARTH CAN 屏蔽地(输入) EARTH CAN 屏蔽地(输出) CANL CAN 总线L 电平(输出) CAN CANH CAN 总线H 电平(输出) 广州 CAN接口2通道DO输出模块 CAN-2682
5 /
7 数据手册 2.3 地址开关 地址开关 地址开关 地址开关 CAN-2682 使用8 位拨码开关设置模块地址,拨码开关的位1~8 对应于设备地址2 进制值 的位0~7,拨码开关拨到ON 位置时,对应位为1,拨到OFF 位时,对应位为0,如下图所示. 注意:通过拨码开关可设置设备地址范围为0~255,其中有效地址范围为1~255. 2.4 DO 输出连接器 输出连接器 输出连接器 输出连接器 CAN-2682 使用 2.54mm 间距 3PIN 带卡扣的条形连接器作为输出接口,如下图红框部分 所示,其信号定义如下表: 名称 名称 名称 名称 功能 功能 功能 功能 Y 连接黄色LED 灯R连接红色LED 灯 电源 GND LED 灯地 广州 CAN接口2通道DO输出模块 CAN-2682