编辑: 王子梦丶 2016-05-08

20℃时,空气的相对湿度允许达 90%, 并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露 2.3 海拔不超过

2000 米,否则需要降容使用 2.4 污染等级为

3 级2.5 安装类别 Ⅲ 2.6 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的

5 倍, 无爆炸性、腐蚀性气体;

无雨雪侵袭;

干燥、通风 2.7 电源正弦波畸变小于 5% 侧面图 正面图 1- 电源进线端子 2- 外接分闸 / 复位端子及通讯端子 3- 数码显示窗 4- 功能及故障指示灯 5- 参数指示灯 6- 分、合闸显示窗 7- 功能、设置、试验键 8- 电源 开关 9- 手动合闸 10- 电源出线端子 CDLE6 系列剩余电流动作断路器是一体式、多功能、负荷电流可调的漏电断路器.适用于三相 四线中性点直接接地(TT)的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路 或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、过电压、缺相和电源侧断零线等进行保护.

1 H H1 W W1 L L1 L2

2 3

4 5

6 7

8 10

9 Φd 产品简介 适用范围 正常工作条件 认识正面 额定工作电压 380V/400V 三相四线 额定工作频率 50HZ 额定绝缘电压 690V 额定冲击耐受电压 6KV 重合闸时间 20s ~ 60s 产品使用类别 A 类 产品符合标准 GB14048.2 技术参数 壳架电流 100A 250A 400A 630A 额定电流 ( 固定式)

40、

50、

63、

80、100

100、

125、

150、

180、

200、

225、250

250、

315、

350、400

400、

500、630 额定电流 ( 可调式 E) 40A ~ 100A (每隔10A一档可调) 100A ~ 250A (每隔10A一档可调) 250A ~ 400A ( 每隔10A一档可调) 330A ~ 630A 每隔20A一档可调) 额定极限短路分断 能力 Icu (KA)

35 35

50 50 额定运行短路分断 能力 Ics (KA) 17.5 17.5

25 25 机械寿命

7000 7000

4000 2500 电气寿命

1500 1500

1000 500 额定剩余动作电流 IΔn 75mA/150mA/300mA/ 500mA 可调 100mA/300mA/500mA/800mA 可调 额定剩余不动作电 流0.5 IΔn 剩余电流分断时间 0.2s / 0.5s 欠电压动作值 单相 160V±5% (电压恢复正常后能自动合闸) 过电压动作值 单相 280V(300V)±5%(电压恢复正常后能自动合闸) 额定辅助电压 380V / 220V 动作特性分类 AC 型 操作方式 按键设置 显示方式 LED 数码管显示 周围空气温度 试验电流 脱扣时间 状态-5℃~ +40℃ 1.05 In 2h 内不脱扣 冷态开始 1.30 In

2 h 内脱扣 热态开始 任何合适温度

10 In

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)