超小形信号隔离变换器 M2 系列 直流信号报警器 (数字设定、回滞偏差可调、1点报警) 主要的功能与特长 小型插入式构造的报警设定器 手轮开关设定方式(最小位1%) 单刀双掷型接点输出 继电器接点可使用5A 可适用的电源范围广 可进行高密度安装 典型应用 用于集合型报警装置输入的带回滞幅度的ON、OFF控制 可用作序列控制时的模拟量值报警接点 机器发生异常时的报警 机型: M2AS1-①②③④-⑤⑥ 订货时的指定事项 ?机型代码: M2AS1-①②③④-⑤⑥ ①~⑥在下列代码中选择.

(例如: M2AS1-6111-M2/CE/Q) ?特殊规格(例如: /C01/S01) ①输入信号 电流输入 A: 4~20mA DC (输入电阻 250Ω) 电压输入 4: 0~10V DC (输入电阻 1MΩ以上) 5: 0~5V DC (输入电阻 1MΩ以上) 6: 1~5V DC (输入电阻 1MΩ以上) ②报警输出 1: 上限报警(报警时继电器励磁) 2: 上限报警(正常时继电器励磁) 3: 下限报警(报警时继电器励磁) 4: 下限报警(正常时继电器励磁) ③工作延迟时间 1: 0.05秒2: 0.1秒3: 0.2秒4: 0.5秒5: 1秒6: 2秒7: 5秒8: 10秒 ④通电延迟时间 1: 1秒2: 2秒3: 3秒4: 4秒 ⑤供电电源 交流电源 M2: 100~240V AC (允许电压范围 85~264V AC、47~66Hz) 直流电源 R: 24V DC (允许电压范围 ±10%、纹波系数 10%p-p以下) R2: 11~27V DC (允许电压范围 11~27V DC、纹波系数 10%p-p以下) (只能选择附加代码(适用标准)「/N」.) P: 110V DC (允许电压范围 85~150V DC、纹波系数 10%p-p以下) ⑥附加代码 (可指定多项) 适用标准 (必须指定一项) /N: 不符合CE /CE: 符合CE 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(从特殊规格之项另请选择) 特殊规格(可指定多项) 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 /C03: 橡胶涂层 端子螺丝材质 /S01:不锈钢 机器规格 构造: 薄形插入式构造 连接方式: M3螺丝端子连接(螺丝的许容扭矩为 0.8N・m) 端子螺丝材质: 铁表面铬酸盐处理 (标准) 或不锈钢 机壳材质: 黑色耐燃性树脂 隔离: 输入-输出-电源间 输入范围: -14~+113.5%(报警复位点不在-14~+113.5 % 的范围内时变为锁存动作.) 报警设定: 手轮开关(可从前面调整) ?设定范围:0~99%(设定幅度为1%) 回滞幅度设定: 手轮开关(可从前面调整) 1~99%(设定幅度为1%) ("00"时输出为锁存状态) 显示灯: 红色LED 继电器励磁时亮灯 复位输入: 复位端子短路或按前端复位按钮,可解除锁存输 出. 输入规格 电流输入 输入电阻: 附带安装于输入端子的电阻器(0.5W) 复位输入(接点输入) ON电阻: 1kΩ 以下 (检测电压 0.43V以下) OFF电阻: 50kΩ 以上 (检测电压 4V以上) 输出规格 继电器接点 额定负载: 120V AC 5A(cos ?=1) 30V DC 5A(电阻负载) 最大开关电压: 250V AC 120V DC 最大开关功率: 600VA AC 150W DC 最小负载: 5V DC 10mA 机械寿命: 5000万次 设置规格 耗电量 ?交流电源: 100V AC时为约3VA 200V AC时为约4VA 264V AC时为约5VA ?直流电源: 约3W 使用温度范围: -5~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 安装: 壁面安装或DIN导轨安装 不能安装在多联底座(机型: M2BS)上. 重量: 约150g 性能 (以相对于量程的百分比来表示) 设定精度: ±0.5% 回滞幅度设定精度: ±0.5% 通电延迟时间: 额定值±0.5s或额定值的20%中大的值 工作点的重复精度: ±0.05% 温度系数: ±0.015%/℃ 工作延迟时间(90%设定时的0→100%输入的响应时间) ・ 工作延迟时间代码

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题