编辑: bingyan8 | 2016-05-09 |
(例如: R8-TS2/Q) ?特殊规格(例如: /C01) ①附加代码 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(请从特殊规格之项另行选择) 特殊规格 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 相关产品 ?组态软件 (机型: R8CFG) 可从本公司的网页下载组态软件. 将本机器连接到电脑时,需要专用的连接电缆线.所需专 用电缆线的型号请参照本公司网页的下载网站或组态软件 的使用说明书. 注)此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的. 机器规格 连接方式 ?输入: 4针e-CON连接器 电路板连接器 XN2D-1474-S002 (Omron的产品) 推荐电缆线连接器 XN2A-1470 (Omron的产品) 适用电缆线 0.08mm
2 (AWG28)~0.5mm
2 (AWG20) 电缆线护套直径要在?1.5以下 (本产品不附带电缆线连接器.详细内容请参照厂家的产品 目录) ?励磁电源、内部通讯总线: 连接在内部通讯总线连接器 ?内部电源: 由内部通讯总线连接器提供 隔离: 输入1-输入2-励磁电源-内部通讯总线?内部电源 间 输入零点设定: 用PC设定 (-32000~32000) 输入量程设定: 用PC设定 (-32000~32000) 可通过组态软件,将100~200℃设定为0~10000的数值. 输入传感器的设定: 用侧面的DIP开关或用PC设定 熔断报警的设定: 用DIP开关设定 线性化电路: 标准装备 冷端补偿: 内置冷端传感器 模块地址的设定: 用旋转开关设定 转换数据 ?温度单位 (℃、K): 10倍于实测值的整数 ?温度单位 (°F): 实测值 终端电阻: 内置 (用DIP开关进行切换、出厂时设定为无效) 组态模式的设定: 用侧面的DIP开关设定 状态显示灯: 红/绿2色LED 输入状态显示灯: 红色LED (显示灯的详细规格请参照使用说明书) 输入规格 输入电阻: 10kΩ以上 熔断报警检测电流: 0.2μA 设置规格 最大消耗电流: 100mA 使用温度范围: -10~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: DIN导轨安装 重量: 60g 性能 转换精度: ±1℃(B、R、S、C、PR为±2.0℃) 转换周期: 100ms/点 数据占有区:
2 模块地址使用数:
1 冷端补偿精度: ±3℃ (25±10℃范围内) (当输入温度低于0℃时,有一部分会超出精度范围.详情请 咨询.) 温度系数: ±0.03%/℃ 熔断检出时间: 1s以下 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: 输入1-输入2-励磁电源-内部通讯总线?内部 电源-地面间 1000V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 RoHS指令 EN
50581 面板图 动作模式设定 (*)为出厂时的设定 注)SW4-
4、
5、6不被使用.请将未使用的开关设定为"OFF". 外形尺寸图(单位: mm) 简易电路图?端子接线图