编辑: 戴静菡 | 2016-05-10 |
1 拖11拖31拖42拖42拖62拖84传统机房条件 SmartRow 机房 SmartRow S 机房 机房面积 30m2 IT 功率 10kW 同时使用系数 90% 单位面积环境热负荷 150W/m2 UPS 效率 88% 95.5% 95.5% 空调 AEER* 3.0 3.4 4.0 空调显热比 0.90 0.95 1.00 根据以上模型,能耗分析如下 IT 热负荷 9kW UPS 热负荷 / 功耗 1.23kW 0.42kW 0.42kW (UPS+IT) 热负荷 10.23kW 9.42kW 9.42kW (UPS+IT) 制冷量需求 11.37kW 9.92kW 9.42kW 环境制冷量需求 4.50kW 0.51kW** 0.51kW 制冷总需求 15.87kW 10.43kW 9.93kW UPS 年耗电量 10775kWh 3679kWh 3679kWh 空调年耗电量 46340kwW 26873kWh 21747kWh (UPS+ 空调 ) 年耗电量 57115kWh 30552kWh 25426kWh 年电费节省 ***
0 元-23907 元-28520 元 节省比例 0% 46.5% 55.5% 运营成本分析 *:AEER,年能效比 ;
**:SmartRow( 封闭冷 ) 和SmartRow S 均不对系统以外环境制冷,故环境热负荷的面积参数取两者投影占地面积 3.4m2 ;
***:工业电价按 0.9 元/度计. V.S.
0 10000
20000 30000
40000 50000
60000 70000 年运营成本(元) 传统机房 SmartRow机房 SmartRow S 机房 51404元27497元22883元SmartRow S 机房比 SmartRow 机房运营成本低 16% 如加上固定成本,优势将进一步扩大...
5 系统参数 系统全局 颜色 RAL7021 黑灰色 封闭方式 全封闭 输入电压范围 380V-15% ~ +20% 制冷组件 额定制冷量 12.5kW 最大风量 2800m3 /h 冷凝水泵 标配 冷媒管接头 免焊接快速接头 供电组件 额定功率 20kVA( 适用于
1 拖1~2拖4) 30/40kVA( 适用于
2 拖5~2拖8) 输出功率因数 1.0 0.9 安装高度 3U 8U( 含维修旁路及输入输出开关 ) 双变换效率 95.5% 95% 过载能力 125%,5min 电池模块组件 ( 可选 ) 安装高度 2U / 电池组电压及容量 192V,9Ah / 重量 51kg / 输入输出配电组件 安装高度 8U 10U 空调空开 1*3P/32A
2 *3P/32A IT 配电
9 *1P/32A 16*1P/32A 维修旁路 标配 无(UPS 自身标配 ) 防雷等级 C 级 智能电表 标配 RACK PDU 组件 安装方式 0U 竖直安装 额定输入 32A 输出位数 21*C13 + 3*C19 20*C13 + 4*C19 监控功能 / 电压、电流、功率、功率因数 插座级延时启动、插座级通断控制 管理组件 最大接入能力
32 台智能设备 &
32 个传感器节点量 温度传感器数量
3 个8个温湿度传感器数量
3 个8个带式漏水传感器数量
1 条2条声光告警灯
1 盏6紧凑高密型
1 拖1方案 非网络柜 配网络柜 尺寸 ( 宽*深*高)1200*1400*2000mm 1400*1400*2000mm 净重 ( 不含电池 ) 480kg 500kg IT 设备可用空间 30U 单柜功率密度 11kW 供电容量 20kVA 制冷容量 12.5kW 经典型
1 拖3方案 不含网络柜 含网络柜 尺寸 ( 宽*深*高)2400*1400*2000mm 2600*1400*2000mm 净重 ( 不含电池 ) 810kg 830kg IT 设备可用空间 114U 单柜功率密度 3.5kW 供电容量 20kVA 制冷容量 12.5kW 空间扩展型
1 拖4方案 不含网络柜 含网络柜 尺寸 ( 宽*深*高)3000*1400*2000mm 3200*1400*2000mm 净重 ( 不含电池 ) 970kg 990kg IT 设备可用空间 156U 单柜功率密度 3kW 供电容量 20kVA 制冷容量 12.5kW 冗余型
2 拖4方案 不含网络柜 含网络柜 尺寸 ( 宽*深*高)3600*1400*2000mm 3800*1400*2000mm 净重 ( 不含电池 ) 1260kg 1280kg IT 设备可用空间 145U 单柜功率密度 3kW 供电容量 20kVA(1+1 冗余 ) 制冷容量 25kW(1+1 冗余 )
7 经典叠加型
2 拖6方案 不含网络柜 含网络柜 尺寸 ( 宽*深*高)480........