编辑: LinDa_学友 | 2016-05-11 |
2 2
3 恒温恒湿精密空调 应用场合 实验室、档案馆、博物馆、艺术馆、检测间等应用场合 纤维检验、计量质检、检验检疫、化工试验、资料保存、专用库房、军事应用等场所 需要恒定高精度的温度和湿度,并需对工作环境进行精密控制的场合 对环境温湿度要求高的数据中心环境 需求特点 无热源、新风负荷大、温湿度精度要求高 控制范围要求精确、噪音要求分贝低 洁净度要求高、空调出风静压高 恒温恒湿精密空调要求 温度控制精度: ±0.
3℃(18~27℃) 湿度控制精度: ±1.5%(40%~65%) 温湿度控制区域 相对湿度(%RH) 温度(℃)
4 专为无热源/低热负载场合开发,具有制冷、加热、加湿及除湿功能,主要有风冷直接蒸发型. 恒温恒湿专业控制器,操作简单,PID控制,控 制精度高,温度控制精度高达±0.3℃,湿度控制精度高 达±1.5%,内置多种控制逻辑. 直流变频涡旋压缩机,冷却效果好,电机效率 高,润滑效果好,转速范围广,容量调节范围大,振动 小,噪声低,可靠性高. 室内EC风机,电机效率高,转速无级可调,可根据 现场灵活调节风量. 无级电加热调节,启动平稳,无冲击电流,可靠 性高,发热速度快,热量均匀. 远红外加湿,结构简洁、易于拆卸、清洗和维护, 对水质的依赖性小,启动迅速,加湿量分级控制,更加 节能. 大面积V型蒸发器,更大的盘管设计提高换热效 率和减低机组阻力,保证制冷剂在每个回路分配的均匀 性,极大地提高了换热器利用率. G4级空气过滤器,过滤效果好,满足洁净度要 求.可选配更高级的过滤器. 超强的联网功能和远程监控功能,支持RS485/
232、ModBUS、TCP/IP等多种协议. 低噪音设计,噪音低至55dB(A),室机外采用船 用等级耐腐蚀框架. R410A环保制冷剂. 恒温恒湿精密空调
5 高可靠性 经过严格认证的高品质部件 先进的控制器自动平衡部件的运行,延长系统寿命 具有自诊断和故障预警功能 模块化结构设计,既稳定坚固又容易拆分 内置防火隔热材料 压缩机高低压、排气温度、风量丢失、滤网脏堵等多重保护措施 高可用性 多种送风方式,正面+侧面维护 上送风风帽送风 上送风风道送风 上送风背回风
6 机组技术参数 机型 L1010 L1015 制冷量 kWa
10 15 额定风量 m3/h
3400 5100 温度精度 O Cb ±0.3 ±0.3 湿度精度 %b ±1.5% ±1.5% 风机类型 EC风机 加热器类型 无级可调 加热量 kW
6 9 加湿器类型 红外加湿 加湿量 kg/h
4 5 最大机外静压 pa
600 400* 噪声 dB(A)C
55 尺寸(宽*深*高mm)
730 x
845 x1975 空气过滤网等级 G4 G4 送风方式 上送风 *注: a、供电电源:380~415V/3PH/50Hz;
室内回风工况:23/17℃, 室外回风工况:35℃,机外静压150pa;
b、要达到温湿度精度要求必须需要满足两个条件:一是温度范围 为18~27℃,湿度范围为40%~65%;
二是实验室的围护结构应该 满足《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 与《GB50189-2005 公共建筑节能设计标准》;
c、测试方法按《GBT 17758-2010 单元式空气调节机 附录D》;
d、带*机型可选择更高机外余压. 室外机参数 W H L W W 由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成 无级调速风机控制 维护要求极低的风机电机适用于各种气候条件 送风 机型 风机数量 重量(kg) 尺寸(mm) 液管尺寸 (mm) 气管尺寸 (mm) L H W LSF24-R3