编辑: 颜大大i2 2016-05-14
凯威电源防雷箱产品说明书

1 概述 PT 型三相电源防雷浪涌保护器执行的标准是:GAl73.

2002、YD5078.98 本电源防雷浪涌保护器的特点:雷电通流量大,限制电压低;

能有效拟制直击雷、感应 雷、 瞬变效应等在电源传输线上形成的过电压及雷电电磁脉冲(LEMP)对通讯和电力供应造成 的干扰和破坏;

带劣化自动脱离及脱离指示装置:外壳采用冷压钢板一次成型,密封、屏蔽 性好、外形美观、安装方便.

2 使用环境 温度: .25℃~+65℃;

相对湿度:不大于 95%(25.C);

大气压:不低于 74.8kPa.3 工作原理 PT 型电源防雷浪涌保护器采用大电流泄放器件与快速响应的氧化锌压敏电阻器制成, 它既具有对雷电脉冲快速响应的特性, 又具有泄放强大雷电流的能力. 当雷电流侵入供电系 统时, 其中的防雷器件将以纳秒级(≤25ns)的速度迅速将雷电流泄放到大地, 使供电系统中 的用电设备免受其害. 本电源防雷浪涌保护器采用了新型带自动脱离及显示装置的防雷模块. 当防雷浪涌保护 器正常工作时,防雷器上的指示灯为绿色,当防雷器经长期使用劣化到寿终时,模块内的脱 离装置会自动地将防雷模块与电网脱开,以避免短路事故发生.同时,防雷器上的指示红色 灯亮.表示防雷器有故障,要检查维修或更换.

4 技术指标 单相防雷箱产品型号 PT220-20 PT220-40 PT220-60 PT220-80 PT220-100 PT220-150 最大通流容量8/20 u S(kA) 20kA 40kA 60kA 80kA 100kh 150kA 限制电压8/20 u S 3kA(kV) ≤1.4 ≤1.5 ≤2.2 ≤2.2 ≤2.5 ≤2.5 工作电压(AC) 220V/385V 响应时间(ns) ≤25ns 保护形式 L―PE、N―PE 外形尺寸L*b*h(mm) 285*173*94 安装尺寸L*b(mm) 按实际预留孔位安装 质量(kg) 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.6

5 安装、使用 本电源防雷浪涌保护器最大雷电通流量为标示电流 kA(8/20us),为确保用电设备及防 雷浪涌保护器本身的正常工作, 本防雷浪涌保护器应当连接在电源保险装置后面, 作相应级 别(见技术指标)防雷. 如果供电线路无相应的保险装置, 应在本防雷浪涌保护器与供电线路 间加装后备保险装置. 普通接线连接示意图 凯文连接示意图 凯文连接示意图 凯文连接示意图 凯文连接示意图 5.1 防雷箱并接入系统前,先检查地网接地电阻,是否符合规范要求,应

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题