DAM-3000 Data Acquisition Modules User's Manual(V6.

18) 北京阿尔泰科技发展有限公司 DAM-3060C 说明书 端子分布图 主要指标

4 路模拟量输出模块 输出类型: mA 输出范围: 0~20mA、4~20mA 分辨率:12 位 精度:±0.2% 电流负载电阻: 500Ω(最大) 零点漂移:±0.2uA/℃ 温度系数:±25ppm/℃ 可编程输出速率 隔离电压:2500VRMS(浪涌保护电压) 支持双看门狗 电源:未处理+10~+30VDC 功耗:2.4W @ 24VDC 操作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-20℃~+85℃ 信号接线图 复位连接: 将INIT*端与 GND 端短接,在+Vs 端和 GND 端间加+10~+30VDC 电压,上电后,模块指示灯快速闪 烁3次,待指示灯闪烁停止后,再断电,将INIT*端与 GND 端断开,此时模块已经完成复位. DAM-3000 Data Acquisition Modules User's Manual(V6.18) 北京阿尔泰科技发展有限公司 复位成功后,模块恢复出厂默认值: 模块地址:1 波特率:

9600 输出连接: EXTPWR 和OUTCOM 是外部电源输入的正端和负端,用于驱动模拟量输出,默认条件下,此外部电 源不使用,使用模块内部自带的 DC15V 电源,当外部负载电阻 RL 在400 欧到

500 欧之间时,并且

4 路模 拟量输出均工作时,内部 15V 电压由于电源功率限制会驱动不起来,此时需要使用外部电源,外部所加电 源范围为 DC15V~DC24V.跳线选择使用内部 15V 电源还是外部电源,跳线如下: 当内部 J1 为

2、3 脚短接时,EXT.PWR 无效,使用内部 15V 电源. 当内部 J1 为

1、2 脚短接时,EXT.PWR 为外部电源正输入脚,OUTCOM 为外部电源负输入端. 代码配置表 波特率配置代码表 代码

00 01

02 03

04 05

06 07 波特率

1200 2400

4800 9600

19200 38400

57600 115200 模拟量输出范围配置代码表 信号类型 范围 代码 mA 0~20mA 0B 4~20mA 0C 模拟量输出速率配置代码 输出速率(20mA/S) 代码(16 进制) Immedidate(立即)

00 0.125

01 0.25

02 0.5

03 1

04 DAM-3000 Data Acquisition Modules User's Manual(V6.18) 北京阿尔泰科技发展有限公司

2 05

4 06

8 07

16 08

32 09

64 0A

128 0B

256 0C

512 0D

1024 0E

2048 0F 端子定义表 端子 名称 说明 1~5 未连接

6 INIT* 复位端,与(B)GND 脚短接后上电使复位

7 (Y)DATA+ RS-485 接口信号正

8 (G)DATA- RS-485 接口信号负

9 (R)+Vs 直流正电源输入,+10~+30VDC

10 (B)GND 直流电源输入地

11 Iout0+ 模拟量输出

0 通道正端

12 Iout0- 模拟量输出

0 通道负端

13 Iout1+ 模拟量输出

1 通道正端

14 Iout1- 模拟量输出

1 通道负端

15 Iout2+ 模拟量输出

2 通道正端

16 Iout2- 模拟量输出

2 通道负端

17 Iout3+ 模拟量输出

3 通道正端

18 Iout3- 模拟量输出

3 通道负端

19 EXTPWR 外部电源正端(用于模拟量输出的驱动电源)

20 OUTCOM 外部电源负端(用于模拟量输出的驱动电源)