编辑: 赵志强 | 2016-05-15 |
9600 8 N
1 设备初始默认设备地址为
1 设备上电,启动自检时间为
10 秒,请注意,不要移动模块,以及发送命令
一、上位机查询信息格式 5A 设备地址 (地址为
2 字节 比如 5A0001) 示例如下 分别表示 地址(2 字节) 、转速高(1 字节) 、转速低(1 字节) 、电流 1~电流 3(2 字节) 、温度 1~温度 4(1 字节) 、振动 速度 X(1 字节) 、振动速度 Y(1 字节) 、振动速度 Z(1 字节) 、IOT 模块连接云标志(1 字节) ,SUM(1 字节) 解析如下: 1:0001 表示设备地址: 2:00
00 表示转速为
0 01 FF 表示转速为
511 转/分钟 3:电流 1~电流
3 表示
3 路4~20MA 输入,数据扩大
100 倍,比如电流 1=0x00A0 那么实际电流为 1.
6ma 温度 1~温度
4 为4路PT100 输入,数据已经是温度,比如 AD5=0x32 表示当前温度
50 度. 4:对于振动速度,数据均扩大到
10 倍比如振动速度 X=0x12(18)那么实际速度 X 为1.8mm/s 5:01 表示 IOT 连接到云服务器,00 表示没有连接. 6:最后一个字节校验,前面所有字节的相加和(1 字节) ,上位机数据根据校验判断数据是否正常
三、设备设置指令均为点对点设置,不可在组网下设置,并且设置完立即生效无需复位 1:设置地址指令 ADD=199 表示将设备地址设置为 199,地址有效范围 1~9999 2:PT100 温度校准,对应 PT1~4, PT1=+2 表示温度
1 数据加 2, PT2=-1 表示温度
2 数据减 1,设置值在 0~9 且为整数 3:IOT 定时上传时间设置 LOOP=1 表示定时
1 分钟上传,设置值在 1~255(默认
30 分钟) 接线说明书 输入电源电压为 12V,RS-485 通讯, 转速传感器输入,供电等于电源输入电压,A 为脉冲输入(PNP 或NPN),转速测试范围为 0~20000 转4~20 毫安变送器输入:2 线制接线: 为供电正极, 为电流输入,
3 线制接线: 为供电正极, 为电流输入, 为供电负极 模块可以扩展接其他
485 通讯设备作为网关(此功能需联系厂家) PT100 温度传感器接线,温度范围 0~200 度 上位机软件说明书 本模块提供免费数据采集软件 如果采用有线连接,请选右上角
485 模式 如果采用无线模式,请选择右上角 填入无线通讯账号和密码,点击保存
3 路4~20 毫安通道,比例换算,比如 填0~200 度对 4~20 毫安,点击保存 模块无线上传间隔时间,可以设定
1 分钟~255 分钟,上传一次数据 模块地址修改,必须单机连接修改地址,地址范围 1~9999 上位机程序下载地址:https://share.weiyun.com/51qbQUg 上位机软件串口驱动:https://share.weiyun.com/5m8xZZ3 上海能麦电子科技有限公司