每个滑轨套件包内含以下物品: ? 一根左导轨 ? 一根右导轨 ? 两个 M6 螺钉 免工具滑轨 带有 1U/2U CMA 的免工具滑轨套件 您购买的可能是免工具滑轨或带有 1U/2U CMA 的免工具滑轨套件. ? 如果购买的是免工具滑轨,您可以购买适用于免工具滑轨的 1U/2U CMA 升级套件以帮助您管理线缆. ? 如果购买的是带有 1U/2U CMA 的免工具滑轨套件,则随导轨套件附带一个 CMA 套件.要安装 CMA,请参阅 CMA 随附的安装 指南. 您还可以卸下 CMA 安装支架以缩短导轨的长度,以便导轨可适应较浅的机架或与背面带垂直配电单元(PDU)的机架.要卸下 支架,请参阅第
7 页上的卸下 CMA 安装支架. 以下提供一个安装过程视频的快速响应(QR)码,用于帮助您安装导轨套件.您可以扫描以下 QR 码来访问安装视频. Youtube: Youku:
2 请首先阅读以下准则 有关安全和线缆连接信息,请查看机架随附的文档.将服务器安装到机架前,请查看以下准则: ? 将服务器装入满足以下要求的机架中: ? 正面安装凸缘和前门内侧之间相距至少
70 毫米(2.76 英寸). ? 机箱后壁与后门内侧之间相距至少
214 毫米(8.43 英寸). ? 正面安装凸缘和背面安装凸缘之间的最大距离为
864 毫米(34.00 英寸). ? 如果要将导轨和 0U PDU 安装到同一机架内,机架必须达到以下高度和深度要求: - 42U 或更高 - 如果不安装 CMA,则深度至少为
1000 毫米(39.37 英寸) - 如果安装 CMA,则深度至少为
1200 毫米(47.24 英寸) ? 服务器只能安装在门上有通风孔的机架中.安装过程中请卸下机架门和侧面板,以便更容易进行操作. ? 从机架底部开始安排设备安装.将最重的设备安装在机架底部. ? 有关室温要求,请参阅服务器的维护手册 或设置指南. ? 请勿阻塞任何通风孔,通常
15 厘米(6 英寸)的空间可以提供正常的通风. ? 请勿在机架中安装的服务器上方或下方留有开放空间.为使服务器组件免受损坏,请始终安装填充面板来覆盖开放空间,以便确保正 常的空气流动. ? 请勿同时将多个设备伸出机架. ? 机架中存在多个设备时,请确保电源插座不会超负荷. 警告: 搬动时请使用安全的做法. ≥
18 千克(39.7 磅) <
32 千克(70.5 磅) ≥
32 千克(70.5 磅) <
55 千克(121.2 磅) ≥
55 千克(121.2 磅) <
100 千克(220.5 磅) 警告:请勿在机架式安装的设 备之上放置任何物品.
3 安装滑轨套件 本主题说明如何使用带有 1U/2U CMA 的免工具滑轨套件将服务器安装到机架中.此安装过程同时适用于免工具滑轨. 1. 从机架正面安装左导轨的后部安装支架. 注意:必须先安装导轨的后部安装支架,然后再安装前部安装支架. 有两个导轨:左导轨(标有 L)和右导轨(标有 R).您可以将导轨安装到具有方孔或圆孔的机架.请按照以下步骤将每根导轨 安装到凸缘. ? 向机架后部将外侧导轨完全滑动到底端. ? 将导轨后部的销钉与机架后部安装凸缘中相应的孔对齐. ? 如图所示向机架外侧推导轨使机架安装支架连接到框架,直至后部滑锁打开. ? 向后推导轨,直至销钉插入相应的孔,且后部滑锁旋转到闭合位置.