编辑: gracecats | 2016-05-20 |
2) 软件盘输入(图3.5) z 【←、→】键,选择要修改的位;
z 【确定】键,进入软键盘操作(图3.6) , z 【方向】键,移动光标至所需字符;
z 【确定】键,选定光标所在项并返回上一级. 3.5. 系统复位 复位操作用于消除环境因素干扰,确保检测结果准确可靠.执行复位 操作前需要将传感器拿在空中,远离铁磁体,屏幕提示 复位中… ,约3秒钟后蜂鸣声提示复位结束,进入测试过程. z 自动复位――仪器进入扫描界面时自动进行复位操作. z 手动复位――扫描检测界面按【确定】键,执行复位操作. 注意:① 在检测过程中应每隔
10 分钟左右进行一次复位操作. ② 对测量数据有怀疑时,也可进行复位后再次测量. 3.6. 测量操作指南 A z 移动光标指向开始扫描(图3.7) ;
z 【确定】键,系统自动调零后进入 扫描界面. z 此时仪器在执行复位操作,确定扫 描键前,请将传感器置于远离金属物位置(空中) ,屏幕提示 图3.7 参数设置界面 咨询热线:010-51290405 www.zbl.cn -
9 - ZBL-R650 混凝土钢筋检测仪使用说明书 复位中…鸣音提示或屏幕显示 预扫描开始 (图3.8) . ? 预扫描 对构件进行预扫描,图3.8 中的三种模式都有预扫描,以了解钢筋 的大致分布情况,扫描过程中实时显示测试信息(信息不保存) ,在精细 扫描模式还可以调整显示比例. z 精细扫描:以图像模式显示扫描过程中的钢筋信号,适用于钢筋 分布较密或其他复杂情况,建议在梁底测试时采用. 【←】进入显示比例调整: ? 【↑、↓】键,调整 Y 轴显示幅度;
? 【←、→】键,调整 X 轴显示比例;
? 【存储】键,保存当前比例并返回;
? 【返回】键,不保存当前比例并返回. z 剖面扫描:以混凝土剖面形式直观显示钢筋分布情况,适用于钢 图3.8 面-A 预扫描界 网格扫描图 精细扫描图 图 剖面扫描 精细扫描 剖面扫描 网格扫描 图3.9 预扫描界面-B 咨询热线:010-51290405 www.zbl.cn -
10 - ZBL-R650 混凝土钢筋检测仪使用说明书 筋分布较稀疏的情况,建议在柱、板类构件测试时采用. z 网格扫描:模拟钢筋平面分布状态显示,适用于钢筋分布较稀疏 的情况,建议在板类构件测试时采用. 将传感器置于被测构件表面,移动传感器,当探测到钢筋时仪器发 出蜂鸣音,并在屏幕上显示多项信息,不同模式下的显示方式(图3.9) . 反向移动传感器使波形到达峰值中心位置(在剖面、网格模式下光 标到点、线上方),传感器中心线即是钢筋准确位置.选择间距较大的 双向钢筋中间位置为扫描起点(用笔在扫描面作出标记) . ? 存储扫描 图3.10 将传感器置于扫描起点位置(图3.10) z 按【存储】键,开始存储扫描,状 态栏提示 信息;
z 按【返回】键,返回上级界面. :网格扫描模式下: z 按 【存储】 键, 开始扫描, 屏幕显示位移光标, 状态栏提示 ;
z 再次按【存储】键,结束当前扫描,位移光标及 信息消失;
z 按【↑】键,切换扫描方向,状态栏显示扫描方向;
重复上述操作,完成另........