编辑: sunny爹 | 2016-05-20 |
2
一、仪器概述 目前在电力系统中, 大地网接地电阻测试仪的测试目前主要采 用工频大电流三极法测量.
为了防止电网运行时产生的工频干扰, 提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流 法的试验电流不得小于
30 安培.由此,就出现了试验设备笨重, 试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题. 大地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω) 、水火电厂、 微波站(10Ω) 、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流 电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了 测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结 果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本. 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接地电阻、 辅助机等工频特性参数以及土壤电阻率.本仪器采用异频抗干扰 技术,能在强干扰环境下准确测得工频 50Hz 下的数据.测试电流 最大 5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极 强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量.
二、性能特点
1、测量的工频等效性好.测试电流波形为正弦波,使用多组变频 进行测量.
2、抗干扰能力强.本仪器采用变频法测量,配合现代软硬件滤波 技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠.
3
3、精度高.基本误差仅 0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大 型地网.
4、功能强大.可测量电流桩,电压桩,接地电阻、辅助机、土壤 电阻率.
5、操作简单.全中文菜单式操作,直接显示出测量结果.
6、布线劳动量小,无需大电流线.
三、技术指标
1、阻抗测量范围:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数*2%+0.005Ω)
4、抗工频 50Hz 电压干扰能力:10V
5、测试电流波形:正弦波
6、测试电流频率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多组自动双变频可选
7、最大输出电流:5A
8、最大输出电压:400V
9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.0mm2 电压线铜芯截面积≥1.5mm2
10、供电电源:AC220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440*350*210
12、仪器重量:10kg
4
四、仪器测试的操作过程及功能说明
1、 测量原理框图及测试接线图 图1测量原理示意图 R0 回路电阻大约 5~200Ω Rx 测试电阻大约 0~200Ω Rf 标准电阻 测量电流线 D:长度为地网对角线长度的 3~5 倍;
线径:≥1mm2 测量电压线 1:长度为 0.618D;
线径: ≥1.0mm2 测量电压线 2: 接被测地网 测量接地线: 接被测地网. 测试电源输出微机信号处理输出 控制 R0 Rx Rf
5
2、 面板示意图
1、电流极(C1)
2、电压极 1(P1)
3、电压极 2(P2)
4、接地网(C2)
5、打印机
6、电源输入
7、接地线
8、 ――修改菜单内容,采用循环滚动方式
9、 ――修改菜单内容,采用循环滚动方式 10. ――修改菜单内容,采用循环滚动方式
6 11. ――启停键 12.电源开关 13.液晶显示屏 测量接线如下图 电流极(C1) 电压极 1(P1) 电压极 2(P2)接地网(C2) 电流桩 电压桩 地网 图2三极法测量接线示意图 说明:电压极 2(P2),接地网(C2)两线必需都要连接在仪器上,然后按测量操作步骤 进行测试.
2、测试操作步骤 1) 首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现 象(可以用万用表测量) ,地桩上的铁锈是否清除干净,其埋 进深度是否合适(>0.5 米) ,同时检查测试线与地桩的连接 是否导通,如未导通,请处理后重新连接. 2) 电流测试线与电压测试线的长度比为 1:0.618,电流测试线 的长度应是地网对角线的 3―5 倍. 3) 电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后 平行放出.另一端分别接在两支地桩上(如图