编辑: XR30273052 | 2016-05-21 |
>
B-546 控制电器
1 概述 NJR2-D系列软起动器是以先进的双CPU控制技术为核心,控制可控硅模块,实现三 相交流异步电动机的软起动、软停止功能,同时具有过载、输入缺相、输出缺相、负载短 路、起动限流超时、过压、欠压等多项保护功能.
NJR2-D系列是需外置旁路接触器的软起动器,电压系列为380V,功率规格为7.5KW 到500KW;
具有负载适应性强、运行稳定可靠等特点,广泛应用于冶金、石油、消防、矿山、供水、市政、食品、水泥、石化等领域的电机传动设备,是传统的星――三角起动、 自藕降压起动理想的更新换代产品. 产品符合标准:GB 14048.
6、IEC 60947-4-2.
2 型号及含义 N J R 2- D:控制单元 控制电动机功率(kW) 设计序号 软起动器 交流电动机 企业代号 NJR2-D 系列软起动器
3 技术参数及性能 主电源电压:三相交流380V(±15%) 主电源频率:50Hz/60Hz(±2%) 适用电机:鼠笼式三相异步电动机 污染等级:3级 防护等级:IP20 额定绝缘电压:660V 额定冲击耐受电压:2kV 冷却方式:自然风冷 起动频次:建议每小时不超过10次,负载越重,起动频次应越少;
抗震能力:震动小于0.5g;
环境条件:海拔超过1000m,应相应降低容量使用, 1000m以上每增加100m,电流降低0.5%;
环境温度在(-10~40)℃之间,40℃以上每升高1℃,电流降低2%;
相对湿度不超过95%(20~65)℃;
无凝露、无易燃易爆气体、无导电尘埃、通风良好. 环境温度 通风通畅 海拔高度 1000m 软起动时间:(2~60)s 软停止时间:(0~60)s 起动延时:(0~999)s 起动间隔延时:(0~999)s 可编程输出延时:(0~999)s 起动模式:6种 停机模式:2种 软起动起始电压:(30~70)% 软起动限流范围:(50~500)%Ie 软停机限流范围:(20~100)% >
>
让电尽其所能B-547 控制电器
4 基本接线原理图 4.1 NJR2-D系列基本接线图 三相380V 交流电源 QF 运行 停止 故障继电器输出 自定义继电器输出 旁路继电器输出 控制电源 K3 K2 K1 U V W W1 V1 U1 CT CT CT RUN STOP T S R NJR2-D KM1 X1备用 X2备用 X3 COM 瞬停 24V电源 24V A1备用 AO GND RS485通讯端子 KM1 mA 模拟电流输出 0~20mA M A B 4.2 外部端子接线说明 B A GND AO A1 24V COM X3 X2 X1 STOP RUN K3 K2 K1 RS485通讯端子 RS485通讯端子 模拟地 (0~20)mA电流输出 备用端子 +24V输出 公共端子 瞬停端子 备用端子 备用端子 停止端子 运行端子 故障继电器输出,常开;
触点容量(5A/250VAC) 可编程继电器输出,常开;
触点容量(5A/250VAC) 旁路继电器输出,常开;
触点容量(5A/250VAC) 需用RS485通讯时, 请与厂家联系. 作为A0输出的参考地 [0(4)~20]mA 输出,4倍额定电流对应输出20mA 参考地为COM, 最大输出100mA +24V的参考地 出厂时与COM端子短接;
当该端子断开时,产品停止输出, 并且报 瞬停端子开路 故障. 与COM端子可进行两线、三线控制. 有故障时,该继电器吸合 (上电瞬间有0.2s的吸合动作). 可通过编程方式定义该继电器 功能,有效时,继电器吸合. 控制旁路接触器. 让电尽其所能>
>
B-548 控制电器 可拆卸键盘 5.7 具有显示运行的电压和电流;
具有故障名称代 码显示和记忆功能(见④) 数据显示 及记忆 5.5 全铝壳专利设计(75kW及以下)散热效果更佳, 自然风冷,节约空间(见②) 全铝壳 专利设计 5.8 独特的软起动主从联动功能,有利于设备的生产工艺控制. 5.6 具有RS485通讯功能(需外扩RS485通讯模块),便 于联网控制和自动化工程改造;