编辑: 牛牛小龙人 2016-05-27
建筑节能气象参数标准(JGJ/T 346-2014) 1总则 1.

0.1位同意节能设计计算用气象数据,更好地执行相关建筑节能设计标准,高节能设计资粮,制定本标准. 1.0.2本标准适用于建筑节能设计、节能评估等相关工作. 1.0.3建筑节能气象参数的选用除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 2术语 2.0.1采暖日数heating degree-day 从需要采暖的强度和需要采暖的天数两个方面反映一地气候寒冷程度的指标.一年中,当室外日平均温度低于冬季 采暖室内计算温度时,将日平均温度与冬季采暖室内计算温度差的绝对值累加,得到一年的采暖度日数.本标准中冬 季采暖室内计算温度采用18℃,以HDD18表示. 2.0.2空调度日数cooling degree-day 从需要空调降温的强度和需要空调降温的天数两个方面反映一地气候炎热程度的指标.一年中,当室外日平均温度 高于夏季空调室内计算温度时,将日平均温度与夏季空调室内计算温度差的绝对值累加,得到一年的空调度日数.本 标准中夏季空调室内计算温度采用26℃,以CDD26表示. 2.0.3计算采暖期heating period for calculation 采用滑动平均法计算出的累年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的时段. 2.0.4积日day of year 从历年的第一天起连续累计的日数,数值在1到366之间. 2.0.5典型气象月typical meteorological month(TMM) 在累年的时间跨度内,依据气象观测数据的月平均值而选取的某年的某个月,该年该月气象观测数据的月平均值与 累年赌赢月份气象观测数据的平均值最接近. 2.0.6典型气象年ypical meteorological year(TMM) 由12个逐月的典型气象月构成的一个假想年.典型气象年的气象数据取自于这12个典型气象月,并对月间的逐时气 象参数进行平滑处理.典型气象年的逐时气象数据主要用于建筑的能耗模拟. 2.0.7水平面太阳总辐射照度horizontal global solar irradiation 到达水平面上的太阳直射辐射照度和散射辐射照度之和. 2.0.8水平面太阳散射辐射照度horizontal different solar irradiation 由于大气对太阳辐射的散射作用,从半球天空到达水平地面的那部分太阳辐射照度. 2.0.9法向太阳直射辐射照度direct normal irradiation 在与太阳直射辐射方向相垂直的平面上接受到的太阳的直射辐射照度. 页面

1 /

8 3度日数及计算采暖期参数 3.1全国主要城镇的度日数 3.1.1全国主要城镇的采暖日数、空调度日数的数值应根据本标准附录A确定. 3.1.2采暖度日数、空调度日数的计算宜采用逐时干球温度观测值或至少每日四次定时观测值. 3.1.3采暖度日数(HDD18)应按下列方法进行计算: 页面

2 /

8 页面

3 /

8 3.2计算采暖期参数 3.2.1按现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26计算建筑物耗热量指标时,计算采暖期室外气象参数的数值应根据本标准附录B确定. 3.2.2计算采暖期参数的计算宜采用逐时气象参数观测值.干球温度、露点温度、云量等观测数据至少应为每日四次 定时观测值.水平面太阳总辐射照度、水平面太阳散射辐射照度观测值可采用日总值. 3.2.3计算采暖期应按下列步骤确定: 页面

4 /

8 页面

5 /

8 4典型气象年参数 4.0.1按现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ

134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75进行建筑节能设计的综合评价以及按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189进行围护结构热工性能的权衡判断计算时,全国主要城镇的典型气象年参数应根据本标准附录D确定. 4.0.2确定典型气象年(TMY)宜采用逐时气象参数观测值.干球温度、露点温度、风速、风向、云量等观测数据至 少应为每日四次定时观测值,水平面太阳总辐射照度可采用逐时观测值或逐时太阳辐射模型计算值. 4.0.3本标准附录D典型气象年(TMY)数据中的8项逐时气象参数、单位、精度应符合表4.0.3的规定. 页面

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题