编辑: kieth | 2016-06-16 |
新一代红外技术,精准定位火源,无误动;
6-22米的自由安装高度,34米的远距离大范围喷射覆盖;
工业级金属转向齿轮,确保灭火装置精准动作;
可选配的视频信号采集,增加消防联动的可靠性;
外观设计时尚,易于融合建筑的装饰风格;
专利设计的环形指示灯,极具时尚科技感;
( + )
16 FM
8 FCP
2 ( + )
2 ( + ) MCP ( ) MCP ( ) RJ485 DC24V AC220V ( ) AC220V ( ) CCS ( ) 自动跟踪定位射流灭火装置(智能炮)是一种利用红外 线、紫外线等火灾探测组件对火焰、温度的探测进行 早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制方法来实 现灭火固定的射流灭火系统.
扫描射流喷头(FM) 是自动跟踪定位射流灭火装置的探测和灭火执行部 件,包括红外和紫外探测组件、接线盒、法兰及摄像 头(可选配) 额定工作压力:0.6MPa 额定流量:5L/s 射流半径:34米 最大保护半径:30米 监控半径:34米 安装高度:6~22米 定位时间:≤30秒 外形尺寸:409.5mm(L&W) x 420mm(H) 专利设计的环形报警指示灯 - 红色:火警状态 - 蓝色:正常状态 现场控制箱(FCP) 安装在保护现场,接收及发送FM的信息和控制指令, 并向CCS或泵房、中控室发送信息并控制电磁阀的开 合.手动控制盒(MCP)可以对FM进行手动操作,可安 装在墙面上或安装在FCP上. 可连接FM数量:2台 供电方式:AV220V 或DC24V 接口类型:电磁阀控制、与FM通讯 输出类型:火警、启泵 通讯类型:RS485 最大功率:200W 外形尺寸:400mm(L) x 300mm(W) x 150mm(D) 中央控制柜(CCS) 安放在中控室,可远程监控保护现场的情况,并配有 应急电源,可保证整个系统8小时的运作. 可连接FCP数量:8个 提供操作按键、打印机、声光报警器以及第三方 报警输出接口 16路LED显示板监视扫描射流喷头的工作状态 可选配件:DVR、监视器、硬盘、不间断电源及电池 外形尺寸:600mm(L) x 600mm(W) x 2055mm(H) 应用环境 C 高大空间场所 车站候车大厅、机场、码头 酒店大堂、商场中庭 会展中心、展览馆、剧院 停机坪、大型矿场设施、仓库 上海金盾消防安全科技有限公司 上海市浦东新区书院镇万松路88号
电话:021-6023
0650
网址:www.shjd-tech.com