编辑: Mckel0ve | 2016-07-03 |
缺点是响应与投切速度慢,功能单一;
不具容性补偿,且补偿容量不能连续可调,很难达到与系统需求无功完全平衡,容易造成过补或欠补 的情况. 混合式滤波、补偿 (APF 或SVG) 是由传统的无功补偿与 APF 或SVG 模块混合使用.消除系统谐 波电流的同时,每1秒钟投切次数可超
10000 次,极速响应动态补偿.弥补了传统的无功补偿的缺点, 补偿后的功率因数一般控制在 0.95 以上.
2 使用条件及结构示意图 APF 额定电流容量不低于每组电容组额定电流.电容器组需合理配置 7% 电抗器. 对于冲击性负载、交流电压幅值波动小于 15%、系统进线电压谐波不超过 12% 的工况条件下 选用(HYAPF 模块 +HYBAGK 抗谐波电容补偿组合)方案进行消谐后再补偿. 有少量快速变化的无功,请选用(HYSVG 模块 +HYBAGK 抗谐波电容补偿组合)方案进行补偿. HYSVGC 动态补偿效果示意图 无功需求 SVG运行后补偿效果 电容补偿 例:负载中 200kvar 无功需求,安装 50kvar 的SVG 模块,50kvar 的容量可在
1 秒 钟投切
10000 次.及时修正电容器的欠补或过补.使功率因数 PF 值更接近 1. HYAPFC 有源电力滤波器滤波后补偿效果示意图 无功需求 APF运行后补偿效果 电容补偿 例:负载中总谐波电流含有70A, 安装100A的APF模块, 用70A的容量即时消除谐波, 余30A 的容量对功率因数进行补偿.使功率因数 PF 值更接近 1. -
13 -
3 应用领域
4 技术参数 补偿组合方案举例 (SVG 单模块 + 电容器数量最大
12 组 搭配组合 ) 医院、银行、通信行业、数据计算中心、电气化铁道及轨道交通行业、石油和天然气行业、汽车行业、 水处理行业、矿山、造船业、纺织行业、市政、企业自动化生产线、办公大楼及商业大厦、住宅大厦、 供配电系统等. 额定容量 ( 单模块 )50A 、100A 可选 + (10 kvar ~
60 kvar) 最大
12 组 搭配组合 外形尺寸 (W*D*H) 800*800*2200;
800*1000*2200 ;
1000*1000*2200 额定电压 AC380V+20%,三相四线 额定工作频率 50Hz±5% 滤波范围 2~50 次谐波 ( 可以选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定 ) 滤除谐波容量(HYAPF) 50A、100A、150A 可选 无功补偿容量 (HYBAGK)
10 kvar ~480 kvar HYAPFC 或HYSVGC 结构示意图 抽屉式模块 HYBAGK 抗谐波电容
2 HYBAGK 抗谐波电容
1 HYBAGK 抗谐波电容
12 控制显示屏 搭配组合举例 SVGC 方案
1 SVGC 方案
2 SVGC 方案
3 SVG 极速补偿 35(kvar) 70(kvar) 100(kvar) 电容器补偿容量 40(kvar)*4 40(kvar)*4 40(kvar)*4 补偿组合方案举例 (APF 单模块 + 电容器数量最大
12 组 搭配组合 ) 搭配组合举例 APFC 方案
1 APFC 方案
2 APF 消谐容量 100(A) 50(A) 电容器补偿容量 40(kvar)*4 40(kvar)*4
5 订货须知 5.1 用户需提供使用场所的一些特征,或测量数据后量身定做.