2 AUCOM CSX是结构紧凑、 成本效益高的软起动器解决方案.

CSX系列易于使用, 内置旁路功 能, 具有许多优点. 设计紧凑 CSX软起动器设计紧凑, 适合安装在 开关柜里或电机控制中心, 不需要外 置旁路接触器. 宽度只有165mm, 很 容易安装在宽度较小的开关柜里. 对于60A以下的电机, 软起动器可以 安装在DIN导轨上. CSX也可以水平 并排安装, 所用空间较少, 这对某些 开关柜来说很重要. 易于使用 CSX系列软起动器很容易使用, 只需 调节三个调节器即可工作: ? 初始起动时间 ? 起动斜坡时间 ? 软停止斜坡时间 用简单旋转开关调节. CSXi软起动器 有几个调节器, 可以更好地控制起动 和停止. 内置旁路功能 CSX软起动器具备内置旁路功能. 内置旁路功能使得CSX起动器很容易 安装在开关柜里或电机控制中心, 不 需要另外安装通风设备或外置旁路 接触器. 由于很容易安装, 可降低通风要求和 总安装成本. AuCom CSX-030软起动器 AuCom CSX软起动器可以更好地控 制三相电机的起动和停止. 有两个产品系列: 用于简单软起动控 制装置的CSX, 以及用于高级软起动 系统、 具备电机保护的CSXi. CSX系列是定时电压斜坡系统, 非 常紧凑的结构具备软起动和软停止 功能.

3 访问 WWW.AUCOM.COM 了解更多信息 CSXi系列是具备电流测量和控制功 能的恒定电流系统. 除了软起动和软停止, 它还具备许多 电机保护功能. 保护功能包括电机过 载、 缺相和起动极限时间. CSXi还有一个可编程继电器. 现在就联系当地经销商, 了解CSX软 起动器如何使你受益. 保护 CSXi具有内置热模型电机过载保护. 连续监视电机电流, 根据监视电流计 算预期的温度. 用户设置电机跳闸级别, 当计算的电 机温度达到设定值的105%时跳闸. 在使用CSXi软起动器时, 不需要外置 电机保护装置. AuCom CSXi-030软起动器 400% 200% max t3 400% 200% IR t1 400% 200% Is

1 10

100 1000

100 300

500 700 I (% FLC) t(s) Class

20 Class

10 t2 Ue CSXi CSXi L1 L2 L3 L1 L2 L3 Ue

4 AUCOM 易于操作 可用三个调节器调节CSX软起 动器: ? 初始起动电流 ? 起动斜坡时间 ? 软停止斜坡时间 CSXi有几个调节器, 可以更好地 控制: ? 电机额定电流 ? 电流极限 ? 电流斜坡 ? 停止时间 ? 电机跳闸级别 ? 相位顺序 ? 起动极限时间 ? 辅助继电器选择 CSX控制面板 CSXi控制面板 初始起动 电压 起动斜坡 时间 软停止斜坡 时间 电机FLC CSXi FLC 冷态启动曲线 关闭=过载保护关闭 注意: 设置的跳闸等级必须与安装限制条 件相符 FWD ANY 运行 跳闸=故障 主接触器 TM B A L A N C E D V E C T O R C O N T R O L

5 访问 WWW.AUCOM.COM 了解更多信息 平衡矢量控制 过去的软起动器采用两相控制法, 由 于输出波形不对称, 需要更大的起动 电流, 致使电机发热量增大. CSX软起动器只控制两相, 但采用了 Equi-Vec?平衡矢量控制技术. Equi- Vec?平衡输出波形, 使其对称. 由于 采用结构紧凑的软起动器技术使波 形达到平衡, CSX具有类似三相控制 的性能. 这样就消除了两相控制器原来存在的 局限性, 例如: ? 每个小时的启动次数有限 ? 仅限于小负荷 ? 仅限于功率小于55kW的电机 Equi-vec:平衡矢量控制 Equi-vec波形 CSX系列的面板上有两个LED指 示灯, 显示跳闸快速诊断情况. 当LED闪烁时, 表示跳闸. (注意: 某些跳闸消息仅适用于CSXi 或使用任选配件的情形. ) 闪烁代码 说明 x

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题