编辑: wtshxd | 2016-07-06 |
1 2
3 4
5 6
7 8 表地址 功能号 起始地址 低位 数据字节 长度高位 数据字节 长度低位 CRC码的 低位 CRC码的 高位 起始地址 高位 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC4 0x0B 从机正常应答(读多寄存器)
1 2
3 4
5 6
7 8
9 表地址 功能号 数据字节 长度 数据1 高位 CRC码的 低位 数据1 低位 数据2 低位 数据2 高位 CRC码的 高位 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x48 0xC2 0x43 0x8D
九、简单故障排除方法 显示信息 显示HHHH 显示LLLL 排除方法 输入断线或超上限,检查输入信号及FH值及工作环境温度 输入断线或超下限,检查输入信号及FL值及工作环境温度 KKAI518C01-A/2-第5页
十、通讯协议 AI518系列仪表使用Modbus RTU通信协议,进行RS485半双工通信,读功能号0x03,写功能号0x10,采用16位CRC校验. 数据帧格式: 起始位 数据位 停止位 校验位
1 8
2 无
1、读寄存器 AI518系列仪表地址映射表
2、写寄存器 例:主机写浮点数AL1(设定值600) AL1的地址编码是0x0000,因为AL1是浮点数(4字节),占用2个数据寄存器.十进制浮点数600的IEEE-754标准16进制内存码 为0x00001644 主机请求(写多寄存器)
1 2
3 4
5 6
7 8
9 表地址 功能号 0x01
10 11
12 13 数据字 长高位 CRC 低位 起始地 址高位 0x10 0x00 0x02 0x00 0x04 0xFD 起始地 低高位 数据字 长低位 数据字 节长度 数据1 高位 数据1 低位 数据2 高位 数据2 低位 CRC 高位 0x00 0x00 0x00 0x16 0x44 0xFC 从机正常应答(写多寄存器)
1 2
3 4
5 6
7 8 表地址 功能号 起始地址 低8位 数据字长 高位 数据字长 低位 CRC码的 低位 CRC码的 高位 起始地址 高8位0x01 0x10 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC8 0x41 序号 地址映射 变量名称 字节数 读写允许 备注
1 0
2 3
4 5 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 第1路报警值AL1 第1路报警方式AD1 第2路报警值AL2 第2路报警方式AD2 第1路报警回差HY1
4 4
4 4
4 4 R/W R/W R/W R/W R/W R/W 注① 注① 第2路报警回差HY2 类型 float float float float float float KKAI518C01-A/2-第6页 序号 地址映射 变量名称 字节数 读写允许 备注
6 7
8 0x000B 0x000C 0x000D 0x000F 显示下限FL 显示上限FH 变送下限对应值BRL 小数点DP
4 4
4 4 R/W R/W R/W R/W R:只读;
R/W:读/写注③ : 符号数据对照(见单位符号对照表)
16 位CRC 校验码获取程序 unsigned int Get_CRC(uchar *pBuf, uchar num) { unsigned i,j;
unsigned int wCrc = 0xFFFF;
for(i=0;
i= 1;
wCrc ^= 0xA001;
} else wCrc >
>
= 1;
} } return wCrc;
} 注① : 报警模式 报警方式
1 4 对应数值 下限绝对值报警 注② :输入信号(见输入参数表) 类型 float float float float
18 19
20 21 0x0015 0x0016 0x0033 0x0034 锁定密码设定 菜单屏蔽 读报警2状态 读报警1状态
4 4
4 4 R/W R/W R R 注① float float float float 注① 报警状态
1 0 对应数值 ON OFF
10 9
11 12
13 14
15 16
17 0x000E 0x0012 0x0010 0x0014 0x0013 0x0032 滤波常数设定 变送上限对应值BRH 测量值 通讯波特率BUAD 通讯地址ADDR
4 4
4 4
4 4 R/W R/W R/W R/W R/W 单位设定 float float float float float float 注③ 0x0009 0x000A 修正值PS 输入信号类型INP
4 4 R/W R/W 注② float float 0x0038 控制方式
4 R/W float
29 30
31 32 0x003D 0x003E 0x0040 0x0041 控制周期 冷却比例带 制冷保护延时时间 加热冷却死区
4 4
4 4 R/W R/W float float float float
22 23