2013 年F32 日期设定 01.01-12.31 01.01 月.日F33 时间设定 00:00-23:59 08:00 小时:分钟 最高 温度 设置 类F41 T1-1传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H 具体温度和所配传感 器的极限值有关 F42 T1-2传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F43 T2-3传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F44 T2-4传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F45 T3-5传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F46 T3-6传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F47 T4-7传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F48 T4-8传感器 最高温度 -49-120 -56-248

40 104 ℃ H F51 T1-1传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H 具体温度和所配传感 器的极限值有关 F52 T1-2传感器 -50-119 -10 ℃ 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.0

3 最低温度 -58-246

14 H F53 T2-3传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H F54 T2-4传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H F55 T3-5传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H F56 T3-6传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H F57 T4-7传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H F58 T4-8传感器 最低温度 -50-119 -58-246 -10

14 ℃ H 记录 参数 设置 F61 温度显示及记录 单位 0/1

0 0 摄氏

1 华氏 F62 记录方式 0/1

0 0 单位时间间隔记录

1 分时段记录 F63 时间间隔记录设 置00:00-23:59 00:05 小时:分钟 F64 分时段记录开始 时间 00:00-23:59 00:00 小时:分钟 F62设为1时才有效 F65 分时段记录停止 时间 00:00-23:59 12:00 小时:分钟 F62设为1时才有效 操作 类F90 显示仪器型号

5602 F91 显示软件版本号 x.xx F94 显示主板ID 用16进制显示 F96 恢复出厂设置 参数调整到06,仪器恢复所有设置到出厂设置值 F97 重启仪器 参数调整到07,仪器重新启动 F98 关闭仪器 参数调整到08,仪器关闭 F99 测试用 厂家保留 F00 退出设置 (2)日期时间设置 仪器日期、 时间设置, 没有配备远程监视功能的用户首次使用需要正确设置仪器的日期和时间. (3)最高、最低温度设定 用户可以通过最高、最低温度参数来设定报警温度值.如果测量温度超过(或者低于)用户设 定的最高温度(或者最低温度)的时候,控制器会发出告警.此时,如果用户配备远程监视功能的 话,仪器会通过短信息通知用户. (4)温度单位选择 仪器具有摄氏和华氏两种温度单位选择. 摄氏温度:当用户选择摄氏温度(F61设为0)的时候,设定的最高最低温度也都是摄氏度,记 录在存储卡中的温度也是摄氏度. 华氏温度:当用户选择华氏温度(F61设为1)的时候,设定的最高最低温度也都是华氏度,记 录在存储卡中的温度也是华氏度. (5)仪器记录方式 仪器有时间间隔记录和分时段记录两种记录模式,用户可以通过功能参数F62来选择仪器存储 记录方式. 时间间隔记录模式:当用户设置F62为0时,仪器执行的是时间间隔记录模式,通过功能参数F63 进行小时和分钟的时间间隔设置,设置完成后按OK键,仪器将每隔F63的时间进行一次记录.当F62 设置成0时,F

64、F65两功能参数将无法设置. 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.0

4 分时段记录模式: 当用户设置F62为1时,仪器执行的是分时段记录模式,通过功能参数F64 和F65进行开始记录和结束记录的时间设置,设置完成后按OK键.当F62设置成1时,F63功能参数可 以设置,仪器将在F64至F65这个时间段内,每隔F63的时间进行一次记录. (6)恢复出厂设置 用户选择功能参数F96,必须将参数调整到06后,再按OK键,仪器将所有参数恢复到出厂设置 值. (7)重启仪器 仪器具有热重启和冷重启两种方式重新启动,两种方式效果相同. 热重启:用户选择功能参数F97,必须将参数调整到07后,再按OK键,仪器将会重新启动. 冷重启:用户可用细长的硬物顶一下侧面的小孔内的按键,仪器也将会重新启动. (8)关闭仪器 如果用户短时间内不使用仪器的话,可关闭仪器.方法是:选择功能参数F98,必须将参数调 整到08后,再按OK键,仪器将会关闭. 注意:在使用此功能关闭仪器的话,内部电路仍然会消耗一定的电流,如果用户长期不使用仪 器的话,请拔下电源适配器.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)