编辑: 于世美 | 2016-07-06 |
高'
时,变频器开始运行. 推荐使用数字输入信号作为电机接触器信号.这样可以不必调整延时时间,且如果应答信号未到 将产生报警. 输入信号编程准则 vacon ?
5 伟肯(苏州)
电话:+86
512 62836630 传真:+86
512 62837233 服务热线:+86
4008 -876-811
网址:www.vacon.com.cn 2. 输入信号编程准则 在NXP电梯应用(及部分其它应用)中,输入信号的设置准则同多目标控制应用一样和其它Vacon NX 应 用相使用的通常的方法比是不一样的. 通常的设置方法,是给固定的输入定义一个特定的功能,为功能到端子编程方法(FTT).而电梯应用 的设置采用了不同的方法:功能作为参数显示,操作员为参数定义一个特定输入,为端子到功能的编 程方法(TTF).(见下图) .图1端子到功能的编程方法(TTF)的基本准则 APPLICATION Parameter 2.6.7.1
0 .1 Parameter 2.6.7.2
0 .2 Parameter 2.6.7.3 A.3 Parameter 2.6.7.4
0 .1 Parameter 2.6.7.10 A.4 Parameter 2.6.7.11 A.5 Parameter 2.6.7.12 A.6 Ex terna l Fa ult, oc Fa ult Reset Run Ena ble Ex terna l Fa ult, cc Speed SEL
1 Speed SEL
3 Speed SEL
2 o o o IN PUT SIGN ALS SLOT A Input
10 = A.1 Input
11 = A.2 Input
12 = A.3 Input
13 = A.4 Input
14 = A.5 Input
15 = A.6 ADRESS
0 .x Address 0.1 FALSE Address 0.2-0.10 TRUE SLOT B Input
20 = B.1 Input
21 = B.2 Input
22 = B.3 Parameter x.x B.1 Input Signal X 注意: 常数值也可以作为输入信号.0.1 表示假,0.2 至0.10 表示真(见图 1)
6 ? vacon 输入信号编程准则 伟肯(苏州)
电话:+86
512 62836630 传真:+86
512 62837233 服务热线:+86
4008 -876-811
网址:www.vacon.com.cn 2.1 在面板上给一个特定的功能定义一个端子 通过设定相应的参数值,将输入与特定功能联系起来.这个值由Vacon NX 控制板板槽(见Vacon NX 用户手册,章节6.2)和相应的信号编号组成.如下所示. 功能名称 插槽 端子号 端子类型 例如:用户想定义数字输入功能故障复位(参数2.6.7.3)到位于插槽A的基本板NXOPTA1 上的数字输 入A.3. 首先,在面板上找到参数2.6.7.3.按下右边的菜单按钮进入编辑模式.在数值行可以看到,左边为端 子类型(数字输入),右边为与输入功能关联的信号的值. 当值在闪烁,上下拖动浏览按钮找到希望的板槽和信号编号.程序中,板槽是从0 开始,并从A 到E, I/O 选择数目从1到10. 一旦设定了期望值,按下回车按钮 Enter 以确定所做的更改. READY I/Oterm DigIN:0.1 Fault reset READY I/Oterm DigIN:0.1 READY I/Oterm DigOUT:0.1 READY I/Oterm DigOUT:A.3 enter Fault reset Fault reset Fault reset 输入信号编程准则 vacon ?
7 伟肯(苏州)
电话:+86
512 62836630 传真:+86
512 62837233 服务热线:+86
4008 -876-811
网址:www.vacon.com.cn 2.2 用NCDrive 编程工具为一个特定的功能定义一个端子 使用NCDrive 编程工具确定功能参数,必须在功能和输入/输出之间建立一个连接,如同使用控制面 板设置连接一样.在Value 列的下拉菜单中选择地址代号(见下图)........