10 K或3.8 Ω (取较大者) ≤ ±0.12 °C 5) ≤ ±0.0094 °C 6) 7) Pt(x) 4)
10 ...
1000 -200 ... +850 °C IEC 60751:2008 α = 0.00385 ≤ ±0.12 °C 5) ≤ ±0.0094 °C 6) 7) JPt100 -200 ... +500 °C JIS C1606:
1989 α = 0.003916 ≤ ±0.12 °C 5) ≤ ±0.0094 °C 6) 7) Ni100 -60 ... +250 °C DIN 43760:
1987 α = 0.00618 ≤ ±0.12 °C 5) ≤ ±0.0094 °C 6) 7) 电阻传感器
0 ... 8,370 Ω
4 Ω ≤ ±1.68 Ω 8) ≤ ±0.1584 Ω 8) 电位计9)
0 ...
100 %
10 % ≤ 0.50 % 10) ≤ ±0.0100 % 10) 测量时的传感器电流 最大0.3 mA(Pt100) 接线方式 1个传感器,2/4/3线式连接;
或2个传感器,2线式连接 (更多信息请参见 接线端子的命名 ) 最大线缆电阻 每条线50 Ω,3/4线式 热电阻 J 型(Fe-CuNi) -210 ... +1,200 °C IEC 60584-1:
1995 50 K或2 mV (取较大者) ≤ ±0.91 °C 11) ≤ ±0.0217 °C 7) 11) K 型(NiCr-Ni) -270 ... +1,372 °C IEC 60584-1:
1995 ≤ ±0.98 °C 11) ≤ ±0.0238 °C 7) 11) L 型(Fe-CuNi) -200 ... +900 °C DIN 43760:
1987 ≤ ±0.91 °C 11) ≤ ±0.0203 °C 7) 11) E 型(NiCr-Cu) -270 ... +1,000 °C IEC 60584-1:
1995 ≤ ±0.91 °C 11) ≤ ±0.0224 °C 7) 11) N 型(NiCrSi-NiSi) -270 ... +1,300 °C IEC 60584-1:
1995 ≤ ±1.02 °C 11) ≤ ±0.0238 °C 7) 11) T 型(Cu-CuNi) -270 ... +400 °C IEC 60584-1:
1995 ≤ ±0.92 °C 11) ≤ ±0.0191 °C 7) 11) U 型(Cu-CuNi) -200 ... +600 °C DIN 43710:
1985 ≤ ±0.92 °C 11) ≤ ±0.0191 °C 7) 11) R 型(PtRh-Pt) -50 ... +1,768 °C IEC 60584-1:
1995 150 K ≤ ±1.66 °C 11) ≤ ±0.0338 °C 7) 11) S 型(PtRh-Pt) -50 ... +1,768 °C IEC 60584-1:
1995 150 K ≤ ±1.66 °C 11) ≤ ±0.0338 °C 7) 11) B 型(PtRh-Pt)
0 ... +1,820 °C 15) IEC 60584-1:
1995 200 K ≤ ±1.73 °C 11) ≤ ±0.0500 °C 7) 12) mV 传感器 -500 ... +1,800 mV
4 mV ≤ ±0.33 mV 13) ≤ ±0.0311 mV 7) 13) 接线方式 1个传感器或2个传感器 (更多信息请参见 接线端子的命名 ) 最大线缆电阻 每条线5 k Ω 内部补偿或使用Pt100外部补偿,带恒温器或关闭 冷端补偿,可配置 TIF5x型规格参数 用户线性化 连接2个传感器实现监控功能(双传感器) 冗余 老化控制(传感器漂移监控) 当连接2个传感器(双传感器)时的传感器功能 传感器1,传感器2冗余 平均值 最小值 最大值 差值 显示器,操作装置 TIF50型TIF52型 工作原理 LCD屏,能以10°角度增量旋转 测量值 7段LCD,5位,字符高度9 mm 柱状图 20段LCD 信息栏 14段LCD,6位,字符高度5.5 mm 状态指示 ? :HART? 模式(HART? 参数采用信号) :装置锁定 :警告或故障消息 指示范围 -9999 ...
99999 测量频率 约4次/秒 准确度 ±0.1 %满量程 ±0.05 %满量程 ±0.1 %满量程 /
10 K 温度系数 HART? 功能 访问控制 - 第二主设备 自动设定参数 可用指令 - 单位、测量范围起始值/终值、格式、零点、量程、衰减、轮询 地址 一般模式:
1、
15、
35、44 : 式模般一令指别识
0、
1、
6、
15、
34、
35、
36、
37、44 多站通信 不支持 测量值自动取自HART? 数字数据并显示 上升时间/衰减/测量频率 1) 仅适用于 粗体:基本配置 RTD/热电偶传感器 通过软件可将特定的传感器特性保存到变送器中,以便使用 更多其它类型的传感器.数据点个数:最少2个;
最多30个4…20 mA输出信号传输的是传感器1的过程值.如果传感器 1发生故障,则输出传感器2的过程值(传感器2是冗余传感 器).
4 …