编辑: 865397499 | 2016-07-07 |
图表显示用户从 PV1,SV1,MV1, PV,SV,MV,X1CX和Y1CY选择的任意四 个值的趋势曲线. 可进行PV和SV的标尺化显示. 趋势显示时间间隔 1.分,7.分,1分,分 或者1.小时,7.小时,1小时,小时. 事件显示规格 事件发生时,将在运行画面上弹出用户自定义信息. 事件显示可通过按住SHIFT键秒钟关闭,也可在报 警画面中再次显示.最多可设定条事件信息. 要使用事件显示功能,则在YSS1000设定软件中的 事件显示设定中指定信息和相应事件(标记状态). 手动SV和MV更改 通过运行画面,可使用前面板上的按键更改SV和MV. 手动SV增加/减少率 约0秒/全范围 手动MV增加/减少率 正常模式: 约 0秒/全范围 FAST模式:约秒/全范围 发生故障时的显示画面规格 发生故障时,画面将自动切换到FAIL画面.详细信息 请参见 自诊断 部分. GS 01B0C01-01C-C 007.10.-00 All Rights Reserved. Copyright C 2007, Yokogawa Electric Corporation 部件名称 (1) 前面板部件名称 No. 名称
1 彩色LCD,10*0点 故障信号灯(红色LED) 报警信号灯(黄色LED) C(级联),A(自动)和M(手动) 模式键带有各自相应模式指示 灯. (C为绿色LED,A为绿色,M为黄色) SV增加键 SV减少键
7 PF键和LED指示灯 翻页键 MV增加键
10 MV减少键
11 快速切换键/SHIFT键1工位号标签(推荐粘贴位置) (2) 前面板内部部件名称 No. 名称 备注
1 PC接口 (PROGRAMMER) 通信电缆接口用于下载,上传,查看 由YSS1000软件设定的参数. YS110备用手动操作器的 连接接口 (MANUAL STA) 用于连接YS110备用手动操作器 内部单元放松杆 抽拉内部单元时使用 硬手动操作轮 (HARD MANUAL) 用于调节输出值 MV平衡指示灯 (BAL [绿色]) 当控制输出与硬手动输出等级相匹配 时灯亮. 硬手动切换键(ON/OFF) 用于切换硬手动操作.
7 内部单元固定螺丝 用于防止内部单元拉出 前面板 控制输出备份(/NHM除外) 可通过内部单元的硬手动操作电路进行手动操作. 可在切换硬手动操作时进行输出平衡操作. 注: 连接YS110备用手动操作器,可在不切断C0 mA DC 控制输出(Y1)的情况下更换内部单元.(内部单元的 更换工作应由横河电机授权人员进行) GS 01B0C01-01C-C 007.10.-00 All Rights Reserved. Copyright C 2007, Yokogawa Electric Corporation 功能规格 (1) 控制器模式 可从单回路模式,级联模式或选择模式中任选其一. 控制器模式 说明 单回路模式 基本控制模块附加了控制辅助功能 级联模式 级联控制模块附加了控制辅助功能 选择模式 选择控制模块附加了控制辅助功能 (2) 控制类型 可从PID,PD,采样PI和批处理PID参数中选择控制 类型. (3) 控制参数 PID,PD,采样PI,批处理PID的共用参数 参数 设定范围 比........