编辑: 丑伊 2016-07-08

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、说明中应明确冬,夏季空调的切换方式,宜设置冬,夏季水温自动切换控制.

2、系统图和平面图入户干管应有管道规格标注.

3、系统图应有管道编号和分区标注.

4、A区地下一层的通风,空调平面布置不完善,A区采暖平面图布置不完善.

5、入户水管的安装方式应明确,或有剖面大样.

6、应说明新风调节阀如何控制,排风管上应有防倒灌控制阀. 13#楼

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、说明中应明确冬,夏季空调的切换方式,宜设置冬,夏季水温自动切换控制.

2、系统图和平面图入户干管应有管道规格标注.

3、较大系统的入户装置应设控制室,吊装在走道不利于控制,检修管理.

4、说明中表示室内空调管采用PPR管道,但平面

图表示为通常钢管.

5、入户装置的回水管上是否要装除污器.

6、GB50019-2003已废止,如引用特殊条款应注明 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 夏晓潮 认定证书号 10161-H1001 日期审查人 认定证书号 2017-05-05

5 (暖通)专业审查意见

7、缺少13#楼负荷计算书,应补. 地源热泵三期

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处:

1、地下管网的管道穿越防火分隔处应设置套管,应符合GB50736-2012第5.9.8条..

三、设计深度和其它问题:

1、地下总平面图应有楼号和层数表示.

2、设计说明应有钻井深度和埋管长度要求. 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 夏晓潮 认定证书号 10161-H1001 日期审查人 认定证书号 2017-05-05

6 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计4条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一七年五月五日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 7