30 分钟 1G) 周围空气 无腐蚀性气体 保护结构 符合 IP20 结构冷却方式 自然风冷 外部尺寸 172*93.5*53 面板开孔尺寸 162*83.5 接口下载口 RS-232 通讯口 RS-485 3.2 HIM 规格 项目 规格 画面属性类型 黄底黑字 LCD 屏幕大小 3.7 英寸 使用寿命

20000 小时以上,环境温度 25℃,24 小时运行 显示像素 192*64 对比度 按键和上位机可调 文字设定 简/繁体中文,英文 字符尺寸 点阵字体,矢量字体 触摸方式 不可触摸 存储画面 256KB FlashROM 数据 48KB SRAM 3.3 电源规格 主模块采用直流电源输入,输入电压范围为:DC 18V-30V,输 出电压规格如下: 项目 单位 最小值 典型值 最大值 备注 输入电压范围 Vdc

18 24

30 正常启机和工作范围 输入电流 A / / 0.3 24V 输入,满载输出 额定输出电流 5V/GN D mA /

1000 / 该容量为设备内部最 大消耗电流.最大输 出功率即为各电路路 满载之和.模块采用 自然冷. DC5V 电源输出:电流容量为 1000mA,提供设备内部逻辑数字 电路用. 电源电路具有断电检测功能, 对用户使用的 DC24V 电源具有监 视功能. 系统断电保持至少 200ms;

当系统检测到系统断电后 40ms, 系统停止运行,将进行数据备份. 关于掉电保持的两点说明:

1、掉电保持元件在 18V 上,电源满配置输出的情况下能够按照 最大设置进行保持;

2、输入电压超过 36V,不进行掉电保存.

4 开关量输入输出特性 4.1 开关量输入 4.1.1 隔离要求 每个输入点到内部电路都采用光电耦合器绝缘隔离. 4.1.2 输入特性 输入特性与信号规格如下表所示. 项目 高速输入端 X0~X7 普通输入端 信号输入方式 源型/漏型方式,用户可通过 S/S 端子进行选择 电气参数 检测电压 24Vdc 输入阻抗 3.3kΩ 4.3kΩ 输入 ON 外部回路电阻小于 400Ω 外部回路电阻小于 400Ω 输入 OFF 外部回路电阻大于 24kΩ 外部回路电阻大于 24kΩ 滤波功能 数字滤波 X0~X7 有数字滤波功能, 滤波时间可在 0ms、 8ms、 16ms、32ms、64ms 之间由用户编程设定 硬件滤波 除X0~X7 以外的其余端口为硬件滤波,滤波时间 约10ms 高速功能 X0~X7 可实现高速计数、中断、脉冲捕捉等功能 X

0、X1 端口计数最高频率达 50kHz X2~X5 端口计数最高频率达 8kHz 输入频率总和要求小于 60kHz 公共接线端 只有一个公共端,为COM 计数器输入端口有相应的最高频率限制.当输入频率超过该限 制后,可能导致计数不准,或系统无法正常运行,请合理安排输入 端口,选用合适的外部传感器. PLC 提供一个端口 S/S 用来选择信号的输入方式,可以设置 为源型输入方式或漏型输入方式.将 S/S 与 +24V 相连,即 设置为漏型输入方式,可以连接 NPN 型传感器. 源型接法 S/S X 模块内部供电 +24V COM 隔离电路 24Vdc 辅助电源 24V+ 24V- 传感器 源型接法 S/S X +24V COM 隔离电路 24Vdc 辅助电源 24V+ 24V- 传感器 24Vdc 用户自备电源 使用模块内部电源的源型输入接线图 使用外部辅助电源的源型输入接线图 漏型接法 S/S X 模块内部供电 传感器 +24V COM 隔离电路 24Vdc........