编辑: 南门路口 | 2016-07-17 |
1 ― 广东省环境保护厅关于广东电网有限责任公司500kV 玉城变电站工程竣工环境保护验收意见的函 广东电网有限责任公司: 你公司报送的500kV玉城变电站工程竣工环境保护验收申请 及有关材料收悉.
我厅对该项目进行了竣工环境保护验收现场检 查,并将该项目环境保护执行情况在广东省环境保护厅公众网 (http://www.gdep.gov.cn)进行了公示.现提出验收意见下:
一、工程基本情况 500kV 玉城变电站建设
2 台1000MVA 主变压器,4 回500kV 出线;
站址位于肇庆四会市龙甫镇白石塘村境内.项目性质属新 建工程.
二、环境保护执行情况 该项目建设前期环境保护审查、审批手续齐全.项目建设过 程中落实了施工期的环境保护措施;
试运行期的环境保护设施按 已批准的环境影响报告书要求与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用. 建设单位环境保护管理机构、 环保规章制度健全.
三、验收监测和调查结果
(一)电磁环境. 电磁环境监测结果表明,本工程敏感目标工频电场强度为 ―
2 ― 4~1500V/m,磁感应强度为 0.003~0.32μT,符合《500kV 超高 压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》 (HJ/T24-1998) 中居民区工频电场强度 4000V/m、磁感应强度 0.1mT 的标准限值 要求. 无线电干扰监测结果表明,频率为 0.5MHz 时,本工程无线 电干扰值测量最大值为 54dB(μV/m) ,符合《高压交流架空送 电无线电干扰限值》 (GB15707-1995)规定的 500kV 电压等级的 无线电干扰场强小于 55dB(μV/m)的标准要求.
(二)噪声. 声环境影响监测结果表明,变电站厂界噪声满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)1 类标准的限值要求.
(三)水环境. 变电站生活污水经过地埋式处理装置处理后用于站区绿化, 不外排.没有对工程周围水环境产生不良影响.
(四)生态环境. 工程验收调查范围内无国家级、省、市级名胜古迹、自然保 护区和风景名胜区.现场调查结果表明,工程采取了有效的生态 保护措施.施工场地已进行了清理、平整、恢复,工程建设未造 成明显的水土流失和生态破坏.
(五)固体废物环境影响. ―
3 ― 施工结束后,施工单位及时清理现场、余土就地平整,经现 场调查可知,工程周围生态恢复状况良好,固体废弃物对周围环 境无影响.
(六)变压器油处置设施. 变电站设有变压器事故集油池,有效容积为 58m3 ,满足设计 规范要求.
(七)公众参与. 调查报告表明: 本工程调查范围内无环境敏感点, 工程建设、 试运行期没有收到环境保护意见及投诉.验收公示期间,未收到 公众关于本工程环境保护方面的反馈意见.
三、验收结论 500kV 玉城变电站工程落实了环境影响评价制度和环境保护 "三同时"制度,工程环境保护措施基本落实,各项环境质量指 标满足相关标准要求,达到了工程环境影响评价文件及其批复文 件和环境保护验收的相关要求.同意通过竣工环境保护验收. 广东省环境保护厅
2014 年8月18 日―4―抄送:肇庆市环保局. 广东省环境保护厅办公室
2014 年8月18 日印发