编辑: JZS133 | 2016-07-19 |
8 760 h 生产模拟, 计算抽水蓄能电 站加入后的系统电量不足期望值 EENS. (4)判断 EENS 与EENS0 差值的绝对值是否低 于门槛值δ, 若满足则进行步骤 (6) . (5)降低火电装机容量, 返回步骤 (3) . (6)判断抽水蓄能电站运行方式是否考虑完 毕, 若计算完毕, 则进行步骤 (8) . (7)调整抽水蓄能电站运行方式, 返回步骤 (3) . (8)计算有无抽水蓄能电站情况下, 系统所需 火电容量的差值, 即抽水蓄能电站的容量效益. 电力经济 Electric Economy
114 智慧电力 Smart Power
2019 第47卷第2期Vol.47 No.2 图2 抽水蓄能电站容量效益计算流程图 Fig.2 Flow chart of calculating capacity benefit of pumped storage power station 1.2 生产模拟数学模型 1.2.1 目标函数 综合考虑新能源弃电量和发电煤耗, 在满足负 荷需求约束下, 尽量减少新能源弃电量和系统发电 煤耗, 目标函数为: min ì í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ∑ t =
1 T ∑ i =
1 G (Cit(Pi,t,Ui,t )+ Qit,up(Ui,t -
1 ,Ui,t )+ Qit,off(Ui,t -
1 ,Ui,t )) + λ1 ∑ t =
1 T ∑ b =
1 B (W (0) bt - Wbt) + λ2 ∑ t =
1 T ∑ b =
1 B (S (0) bt - Sbt) + λ3 ∑ t =
1 T ∑ i =
1 H Eit + λ4 ∑ t =
1 T ∑ i =
1 N ( ) Hit(Ps i,t,Us i,t )+ Mit,up(Us i,t -
1 ,Us i,t )+ Mit,off(Us i,t -
1 ,Us i,t ) + λ5 ∑ t =
1 T ∑ b =
1 B lb,t + λ6 ∑ t =
1 T ∑ b =
1 B hb,t ? (1) 式中: Cit 为机组 i 在时刻 t 的发电成本函数;
Pi, t 为机 组i在时刻 t 的有功出力;
Qit, up 和Qit, off 分别为机组 i 在时刻 t 的启动和停机费用;
Uit 和Ui, t-1 分别为机组 i 在时刻 t 和时刻 t-1 的运行状态;
λ1 ,λ2 ,λ3,λ4 分别为弃风、 弃光、 弃水以及因光热机组调峰运行 而造成效率降低的惩罚因子;
λ5 为失负荷惩罚因 子;
λ6 为失备用惩罚因子;
Wbt 为时刻 t 节点 b 的风 电场出力;
W (0) bt 为时刻 t 节点 b 的风电场的预测出 力;
Sbt 为时刻 t 节点 b 的光伏电站出力;
S (0) bt 为时刻 t 节点 b 的光伏电站预测出力;
Eit 为水电机组 i 时刻t的弃水量;
lb,t 和hb,t 分别为时刻 t 节点 b 的失 负荷量和失备用量;
Hit 为光热机组 i 在时刻 t 的效 率;
Mit,up 和Mit,off 分别为光热机组 i 在时刻 t 的启动 和停机费用;
Us i,t , Us i,t -
1 分别为光热机组 i 在时刻 t 和时刻 t-1 的运行状态;
Ps i,t 为光热机组 i 在时刻 t 的有功出力;
G 为所........