编辑: 被控制998 | 2016-07-26 |
1、项目编号:GDZFYSB201905-03
2、项目名称:广东省职业病防治院采购招标公告.
3、项目最高限价:人民币
2 万元整.
4、采购数量:2 台(套) .
5、本系统技术参数及要求如下. 5.1.产品名称、数量表 序号产品名称 单台容量 系统满负载时电池后备时间. 数量单位 备注1UPS 不间断后 备供电系统 ≥15KVA (特殊定制) >
30 分钟
1 台(套) 每台(套)独立含电池、 电池柜、配套电池连接 线带端子及电池用63A1P 开关等配件
2 UPS 不间断后 备供电系统 ≥10KVA >
30 分钟
1 台(套) 5.2 技术参数及要求 5.2.1.?蓄电池采用 12V 蓄电池,蓄电池组电压 192V;
5.2.2. 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离,UPS 出 现故障时,UPS 通过内部的控制板件自动完成由逆变到旁路的无间隙切换;
5.2.3.纯正弦波输出,输出稳压、稳频、具有过压、欠压、过载、短路、输入极性接反等各 种保护功能、逆变效率≥90%;
5.2.4.具有交流旁路功能,在线工作波形失真小?,0 延时转换;
5.2.5.逆变单元采用微处理器控制的 SPWM 技术,纯正弦波输出,波形纯净;
5.2.6.独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行;
5.2.7.负载适应能力强,包括电容性、电感性、混合性负载 5.2.8.输出功率因数:0.9 5.2.9.输入电压范围:120-270VAC 5.2.10.频率范围:40-70Hz 5.2.11.输入失真: 〈5%非线性满载 5.2.12.输入功率因数:≥0.99 5.2.15.输出电压:220Vac 5.2.16.输出连接线:单相二线+接地 5.2.17.输出频率:50/60±0.2?Hz 5.2.18.电流峰值:3:1 5.2.19.输出谐波失真: 〈2%(THD 线性负载)??〈4%(THD 非线性负载) ? 2?/?3? ? 5.2.20.输出波形:正弦波输出 5.2.21.过载能力:105%-125%:1min????125%-150%:30S??? 5.2.22.效率:市电模式>
90%??ECO 模式>
98% 5.2.23.直流电压:196VDC/216VDC/240VDC 可现场调选 5.2.24.充电电流:6A~20A(可调) 5.2.25.显示:中英文触摸屏 LCD+LED 指示的操作界面,实时记录工作状态和运行信息(负载 /电量/输入/输出/运行模式) ,管理更加直观. 5.2.26. 冷却方式:强制通风 5.2.27.噪声: 〈50dB?距离
1 米5.2.28.标准与认证:IEC61000,IEC62040,GB7260,节能认证 5.3. :UPS 及蓄电池原厂叁年免费保修;
出具生产厂商授权书原件. 5.4 蓄电池组的技术要求 5.4.1.蓄电池应采用性能良好、高质量的全新免维护阀控式全密封式铅酸蓄电池,采用管状 极板或纯铅薄极板,要求提供业内主流产品,成熟度高,技术先进,有批量成功使用案例.蓄电 池的浮充使用寿命大于
10 年(25℃).蓄电池要便于存储,自放电率每月小于额定容量 3%,内阻 低,电池内阻稳定,均衡性好. 5.4.2.蓄电池每个单体内均有独立的安全阀或排气阀,使用期间安全阀或排气阀应自动开启, 开阀压力不低于 10kPa. 5.4.3.蓄电池在正常使用中不会产生腐蚀气体. 5.4.4.蓄电池间应采用防止反极性错误的电池间连接线,连接线、终端接头应选用导电性能 优良的材料,并具有防腐蚀措施.蓄电池在充电过程忠,蓄电池外部遇明火时,不应内部爆炸. 5.4.5.蓄电池的核对性充放电次数应大于
200 次,容量应保证不同备用时间段内各系统的经 常性负荷容量的放电要求,放电末期不低于 87.5%额定电压,充电