编辑: xwl西瓜xym | 2016-07-31 |
一、 输入电流= UPS 容量 相数 * UPS 市电模式下工作效率 * 输入电压 + 电池节数*电池电压*充电电流 充电效率 ? 输入电压 例如:以三相输入/三相输出 10KVA 为例,每条火线上的电流计算如下 =
10000 3*0.
9*176 + 16*12*6 0.85*176 =28.7A 注:部分 UPS 的充电功率包含在 UPS 总功率内,所以充电部分需要的电流不再单独计算. 输入电压为 UPS 满载时的最低输入电压值 依安全规范要求,三相配电,考虑不平衡带载,零线设计电流为火线的
2 倍. 三相输入/单相输出的机器,UPS 转旁路时,电流只经 R 相,所以 R 相与 N 线的电流承受能力不能 除以三相.
二、输出电流= UPS 容量 相数 * 额定输出电压 例如:以三相输入/三相输出 10KVA 为例,每条火线上的电流计算如下 =
10000 3*220 = 15A 注:依安全规范要求,三相配电,考虑不平衡带载,零线设计电流为火线的
2 倍. 三相输入/单相输出的机器,UPS 转旁路时,电流只经 R 相,所以 R 相与 N 线的电流承受能力不能 除以三相.
三、电池电流= UPS 容量 UPS 电池模式下工作效率 * 电池节数*关机电池电压点 例如:以三相输入/三相输出 10KVA 为例,电池线上的电流计算如下 =
10000 0.87*16*10.5 = 68.4A 一般情况下,大容量 UPS 使用的电缆,建议每平方毫米按 4A 的电流承受力计算.