编辑: 元素吧里的召唤 | 2016-07-31 |
4 结束语 本 系统 适用于电力变压器、电抗器 的故 障诊断, 经数据 测试 , 用模 糊推理法代 替 传统 数值计算 法,既可较好地解决故障诊断过国囱一卑网-{=塑鲤]}.L_ [ = 曩丽 卜.―. - J 图2程序 结构 框图程中遇 到 的模 糊性问题 , 又 有利 于 实现故 障的综合诊 断,从而提 高故 障诊 断 的准确 性和 实 用性 . 参考文献 【
1 】冯冬青 . 模糊智能控制 . 化学工业 出版社 【
2 】李士勇. 模糊控制和智能控制理论 与应 用[3】张建文. 电力变压器故障诊断方法 分析.煤矿机 电,1
9 9 9(
3 ) :
6 - - . ~
9 [
4 】杜海峰. 基于粗糙集与模糊神经网 络的多级压缩机 诊断 . 西安交通大 学学报 ,
2 0
0 1 (
9 ) :
9 4
0 - ~
9 4
4 维普资讯 http://www.cqvip.com 地用变电站 每小 时 值班 记录数据 绘制的阶 梯形负荷 曲线来 代替实际曲线 .下面将阐述 新 的数 据处理方式将如何应用于最大电流法 中.
2 .
1 最大 电流法 最大电流 法也 称 为损 失 因数 法.损失因数 F为: / P (
1 ) 时段 T内的 电能损耗 值为: A = P T= P F 丁=3FRFT*1 (
2 ) 式中: P 为时段丁内 的平均功率损失 ( k w ) ;
P 为时段 丁内 最大负荷时的功率损失 ( k w ) ;
为 时段 丁内 最大 负荷时的端 电压 ( k V) ;
为与最大负荷 P 同时 的无功功率 ( k v a r ) . 而采用最大电流法计算线损的关键不是如何获取最大电流,而是 如何 求取 损失因数 . 影 响损 失 因数 大小的主要 因素 有:电力系统 的 结构 、损耗 类型、负 荷分 布、负荷曲线形状等,其 中负荷率 的影响最大.2.2持续负荷曲线及负荷率 依 时序 记录负荷变化 可得到负荷曲线.在 时段 丁内 ,不按时序 而按负荷大小及其持续时间排列的派生曲线称为持 续负荷曲线, 如图
1 .经分析可知,持续负荷曲线与负荷曲线之间图1持续 负荷 曲线 存在电能 与 电能 损耗 的双 重等 效性,在线损计 算分析 过程 中,持续 负荷曲线 是 主要 分析对象 , 所得的结 论适 用于 对应 的负荷 曲线 . 负荷率,是测计 时段内 的平均 负荷与最大负荷之比,反映电力系统设 备 的平 均利用情 况,也是配电技术―l考核 电力系统 运 行状 态 的重 要指标.最 小 负荷 率 是测 计时段内最小负荷与最大负荷之比.ll一=Im.,,
m(4)式中:, a 、t m 、, m j 分别为负荷I ~- T - 均电流 、最大电流、最小电流 ( A) . 对 于配 电网, 损失因数 的经验计 算 公式 为F= 0.
3 f +0 .
7 f 或F=0.2,+0.酽.事实上, 负荷率, 并不能完全代表负荷曲线的形状,在相同的,值 下,值往往不同,则F值 也将不同, 这就要求我们导出F与,及 的函数关系.2.3由持续负荷曲线求损失因数 , 对于持续 负荷曲线 , 不同的负荷电流 与 对应 的持 续时间之 间 的关 系可 用概 率来表示.将 横轴时间变量 与计算时段 丁(基(1厂一2 )_ - f一(1一 f f一2)/(1一2)(7)3算例 某地 区10kV线路 的配电 网接 线 图如图
2 .该线路共
8 个节点,7 sL・ m A 图2某配 电网接 线图台配电变压器,总容量为1975kVA,要求计算某 日的线损 电量.采 用本文所 提 出的计算 方案, 线损计 算结 果如表
1 . 表1线损计算结果 值)相比,纵轴电流变量与 厂―――. [ = 匿霞二二 ] = 二垂西噩[卫噩囤函 流最大口.,'
芋相I 绷博施,nl,l罐l,匿I 比,可得到用标幺值表示 ― _