编辑: 星野哀 | 2016-08-01 |
当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔 板. 潮湿环境宜采用防潮端子. 接线端子应与导线截面匹配, 不应使用小端子配大截面导线, 并且一个端子上最多压
2 根导线. 由于各种元件安装位置不同,在构成一个完整的控制系统时,必须划分组件,安排组 件的安装位置,还要解决组件之间、电气箱之间以及电气箱与被控制对象之间的连线问题. 体积大和较重的电器元件应布置在安装板的下方,发热元件应安装在上方,特别对于 plc 要 加装风扇,加强空气流通,降低 plc 的温升.需要经常维护、检修和调整的元器件安装位置 不宜过高或过低.电器元件安装不宜过密,若采用板前装线槽的配线方式,应适当加大各排 电器件的间距,以利于布线和维护. 电气控制柜总体配置设计是根据电气原理图的工作原理和控制要求,先将控制系统合 理的划分为若干个组成部分,再将各组成部分的安装位置、走线方式、导线互连的关系和使 用管线等求, 以电气系统的总装配图与总接线图的形式表达出来, 作为实现分部设计和协调 各部分正确组成完整系统的依据.在完成总体配置设计、元器件布置图设计之后,根据各自 的使用要求,合理的选择柜内所用的连接导线(种类、规格、截面积、外观颜色等);
确定连 接导线的走线方式,进行布线设计;
绘制电气接线图. 按照国家标准 gb5226-5 中的规定:尽可能把电气设备组装在一起,使其成为一台或几 台控制装置;
大型设备的各个部分可以有其独立的控制装置. 电气控制柜的箱体工艺在设计时,要考虑防护等级要求和材质要求,至少为 ip20,一 般为 ip65,食品行业要求材质为不锈钢,相应的配线管和桥架至少为热浸锌材质的.此外还 要考虑仪表的安装,指示灯以及操作按钮等的安装位置,符合基本操作规范.总电源一般设 紧急停止控制,且放在明显和方便操作的位置.总体配置设计要使整个系统集中紧凑. 电气控制柜的施工调试 在安装电气控制柜过程中,若安装在震动场所,应按设计要求采取防震动措施.施工 过程中电气控制柜中的所有设备要求接地良好, 使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接 地母排上(plc 的接地要采用第三种接地方式,最好是专用接地,也可以共用接地,但是绝 对不能公共接地) .电气闭锁动作应准确、可靠.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确, 接触可靠.电机电缆应与其它控制电缆分开走线,其最小距离为 500mm.如果控制电缆和 电源电缆交叉,应尽可能使它们按 90°角交叉. 同时在施工过程中要根据电气控制柜的特点和要求,先分别进行调试,最后再做联机 统调,使电气控制柜整个系统的功能、性能都达到设计和使用要求.电气控制柜安装与接线 要按图施工,图纸包括电气原理图、安装布置图和电气接线图.施工工艺要符合技术要求, 讲究认真、细致、规范,以保证电气控制柜的质量. 电气控制柜的系统调试,要依照由简单到复杂、由局部到整体的原则,分阶段依次进 行空操作(主电路不通电)、空载试验(电动机不带机械负载)和负载调试逐步完成系统调试任 务. 例如恒压供水电气控制柜上装有 plc、 变频器和传统低压电器,分别组成 plc 控制系统、 变频器控制系统和继电器接触器控制系统三个分系统, 要根据它们各自的特点和要求, 先分 别进行调试,最后再做联机统调,使电气控制柜整个系统的功能、性能都达到设计和使用要 求,让用户满意. 以上就是气柜公司对电气控制柜设计与施工探讨,如有不同观点,欢迎来电! ........