1000 次.最小电流是 0.1mA, 5V.辅助触点与主触点机械连锁. 2.高于 100A 电流下的触点电阻测量. 3.动作时间是在 25°C 的条件下测量的,包括最大 7ms 的触点回跳. 4.绝缘电阻寿命试验后 50MΩ 5.在特定条件下接触器可以在 125℃下工作-具体请与国力联系. 6.接触器有两个线圈.在吸合时同时作用,在约 75ms 的时间内,其中一个线圈会自动从电路中断开.保留的线圈提供可 以使接触器满足其性能参数的连续保持电流. 这可以在不使用脉宽调制电路的情况下使消耗功率最小, 后者会引起电磁辐射, 产生系统控制回路的干扰. 7.由于驱动接触器的线圈的电阻会随温度变化,而线圈的标称电压按照输入涌流、保持电流、保持功率设计的,在温度高于 25℃时最大的线圈实际电流/功率值会比表中低,低于 25℃时比表中数值高.类似地,在温度低于 25℃时吸合电压,释放电 压会比表中数值低,高于 25℃时比表中高. 8.在对双线圈的接触器进行吸合电压测试时,不能使电压缓慢上升,而必须突然加到其最大吸合电压或电流以上,否则,接 触器不会吸合. 9.限制承载电流在 1000A 以下以避免触点熔焊.如果需要交流电源的开关次数,请与国力联系. ........