编辑: ok2015 | 2016-08-11 |
1 栋,4F,主要为学生食堂 1F:主厨房、教工餐厅 2F~4F:学生食堂 宿舍
6 栋,6F,主要学生宿舍 1F:洗衣房、活动室、学生宿舍 2F~6F:学生宿舍 辅助 工程 室外操场 400m 跑道运动场 / 篮球场、排球场 / 看台 / 门卫 连廊平台及门卫 总建筑面积约为 639.95 平方米 设备用房 地下一层 总建筑面积约为
1368 平方米 公用 工程 给水 市政管网供给 116683.5 立方米/年 排水 雨污分流制 食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经 酸碱中和预处理后与师生生活污水一起 进入市政污水管网排至吴中区城南污水 处理厂处理达标后排放京杭运河 供电 由市政电网提供
50 万度/年 供气 市政天然气管网供给 14.25Nm3 /a -
5 - 通风 排风机房设置风机 / 暖通 夏季制冷、 冬季供暖均采用分体挂 壁式或柜式空调, 不设置中央空调 / 环保 工程 废气 1)汽车尾气设置机械送、排风系 统,引至地面绿化带排放 2)食堂油烟经静电油烟净化装置 处理后通过专用油烟管道排放 3)少量实验废气经排风设施排放 4)垃圾房臭气经即时清运垃圾、 经常清洗垃圾桶、 选用带盖式垃圾 桶等措施源头减缓 / 废水 生活污水经隔油池隔油、 实验室永 经酸碱中和预处理后与生活污水 一直接入区域污水管网 / 噪声 减震、消声、隔声 / 固废 1)生活垃圾交由环卫部门统计处 理2)餐厨垃圾交有处理资格的单位 集中清运、处理 3)危险废物收集后交由资质单位 处理 危险废物仓库位于实验楼,按照《危险 废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单的要求进 行建设.
6、公辅工程 (1)给水系统 项目水源为当地市政自来水供水管网,从项目所在地自来水供水管网接入界区,供 水压力 0.3~0.4Mpa,供水管径 DN300,水量和水压满足厂区供水要求. 项目用水包括学生、教职工生活用水、绿化用水、道路、地坪冲洗用水、垃圾房清 洗用水等,根据《建筑给排水设计规范》 ,项目用水量具体分配情况见下表. 表1-3 项目用水情况 项目 用水标准 数量 最高日用水量 (m3 /d) 学习生活 办公用水 教职工、学生(住宿) 120L/人・日2850 人342 实验室 / / 5.0 食堂用水 15L/人・日2850 人42.75 垃圾房 5L/m2 ・日100 m2 0.5 道路、地坪冲洗用水 2L/m2 ・次4000 m2 8.0 绿化用水 2L/m2 ・次23485 m2 46.97 小计 445.22 未预见用水量 取总量的 10% 44.5 合计 489.72 (2)排水系统 采用雨污分流制.食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与生活 污水一起进入市政污水管网排入吴中区城南污水处理厂处理达标后排放京杭运河. -
6 - 屋面雨水和室外场地雨水分别由雨水斗和雨水口收集,排市政雨水管网.汇入室外 雨水系统后统一排放城市雨水管网.所有空调外机均设有单独位置,冷凝水设有专用的 冷凝水排水管,统一接入学校雨水管道. (3)供电系统 本项目供电由市政供电所供电. (4)消防 消火栓给水系统:室内消火栓用水量为 15L/s,室外消火栓用水量为 25L/s,火灾延 续时间为
2 小时. 室内消防用水由市政给水管网供给,室内消火栓箱内宜增设消防软管盘管;
室外给 水环网上设置足够数量的室外消火栓,并设置消防水泵接合器. (5)照明系统 普通照明:采用高效节能荧光灯 T5 灯管为主,并配合使用高效节能型电子镇流器;
应急照明:应在走道、重要机电设备房、防火楼梯以及出入口设置应急照明装置和 疏散指示标志灯,这部分灯选用自带镍镉电池作为备用电源,应急时间大于