编辑: glay 2016-08-17

2 { ) %的供热能力 .根据应用功能分为三种类型 : 冷热双教两用型 、 冷热双效供热水三用型和 单冷 型 在机 组 的选 用上 ,首先根 据 空调 冷热 负荷 来选择 ,贵 阳地 区 夏季空 调 室外 计算 温度为3O℃冬季 为一3 ℃ , 对 相同 空调 面积 的建筑 进行比较 , 所需的供 暖热 负荷 要 比制 冷 冷负 荷大 , 而标准型直燃机 的供热量为制冷量的

8 0 %.鉴于贵 阳的气候特点 ,以最不利负荷即冬季采 暖负荷来选择肘 ,势必会造成夏季冷量过剩 ,运行不经济.故而可以夏季冷负荷为选型基 数,设备 采用高发加 大型 , 使冬 夏季 的负荷 使用比例均 衡,而不会 造成能源 浪费.再根 据建 筑物 的使 用特性 结合 直燃 机 的功 能来 选择:1)对 于单纯的办公写字楼和大型商场 , 只有空调冷热负荷 , 且负荷相对集中,负荷出 现的峰值和持续时间都 比较稳定 , 就选用冷热双效两用性,即一台设备既能满 足夏季制冷 , 冬季采暖的全年空调需求 , 又占地少 , 利用率高, 运行管理方便 , 这是 目前应用晟广泛的一 种 如东 亚大 厦、毕烟 大厦 、 神 奇大 厦等 .单 冷型 甚少 采用 . ,

2 ) 中等 规模 宾馆 和集 办公 、 购物 、 餐饮、客房为一 体 的多 功能 大厦 , 除 了保 证冬夏空调 负荷外 , 还要提供生活卫生热水.由于该类建筑属全天候运行 , 负荷 出现的 比较分散 , 没有 明显 的负 荷峰 值,这在设 备选 择 时就 要求 瞬时出力较 大,为便于 运行 管理和节 约 用地 采用 三 用一体机且高发加大型.如金筑酒店、 腾龙酒店等.

3 ) 对 于大型 的综 合 楼宇 和宾 馆,其卫 生热 水 的需求 量大,若采用三 用 机势 必需 增大 整个机组 的出力 , 故将 卫 生热水 单独 配置,尤其对 于贵 阳地 区空调 过 渡季 节较 长,由整 机组提 供单纯 的卫生热水 , 使主机频繁启动, 这是不经济的, 容易出现大马拉小车的现象.因而当 具备有效空间时 , 可将卫生热水单独配置 , 选用冷 热双效外加热水炉型 这样 , 过渡季整机 处于保养状态 , 可延长机组使用寿命, 减少能耗 , 但初投资要略高.象三林酒店 、 台湾大厦 、 茅 台商厦 皆属 此类.因此通过对建筑物功能的 了解 , 对各有关负荷的确定 , 才能经济合理的选择设备, 使其 在应 用 中能发 挥晟 大 功效 , 提 高空 调 系统 的运 行 使用 质量 .

2 燃气机 组的应 用前景 溴化锂直燃机 以燃 气或燃油为动力 , 这二者皆是优质 、 污染少的二次能源 , 根据贵阳地 区的特点 , 周边地 区无油田, 燃油需从外埠长途运输而来 , 油价高, 而贵阳现有一期 日产气量 第 5期 李颖:关于直燃型演化锂燃气机组 在贵 阳民用空调中的应用

2 3

3 O万 的城市 煤气 ,二期煤气工程将可 日供气达 砷万,且 目前一期工程煤气气量有余 额,二期正在筹建中, 具有充足的气源 , 给使用燃气机组创造了有利条件.从现在已使用的 情况来看 , 以燃 油机 居多 , 多以0柴油为燃 料,热值约4312kJ/kg,燃气以贵 阳城 市管 道煤气为燃料 ,其低位发热值

1 7

5 C 0l d/m,燃气机已投入使用的仅两家 ,尚有五家在安装过程 中, 再就是气 、 油两用机.作为燃气和燃油孰优孰劣 , 笔者将分别从环保 、 经济和综合方面进 行 比较. 贵 阳是 全 国城 市 大气 污染比较 严重的城市 之一,解 决环境问题 的根本途径是改 变能源结构 ,随着城 市煤 气 的使 用和气化率的提 高 ,环 境得到了明显 改善 .下 面就 各种 燃料的排 放........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题