编辑: 赵志强 2016-08-19

5 S34 安全等级 (欧盟机械安全标准EN954-1, ISO13849-1)

6 型号G9SX符合欧洲标准EN954-1所要求的安全等级4以及国际标 准ISO13849-1所要求的性能级别(PL)e.但是该符合性设定 是根据本公司的电路实例以及使用条件而得出的判定.不同的 使用情况有时可能不完全符合. 安全等级根据安全控制系统整体情况进行判定,使用时请充分 确认. 为符合安全等级4(EN954-1,ISO13849-1),请注意以下事 项.为了防止安全接点的熔敷,安全输出处请连接公称电流 在3.15以下的保险丝. 故障检测

7 ERR 显示灯 亮灯 内容 扩展单元安全 继电器输出故障 对策 请更换产品. 原因 1)继电器接点的熔敷 2)内部电路故障 型号G9SX检测出报错时,ERR显示灯将亮起,以此通知报错内 容. 请根据下表实施对策. 对策实施完后,请再次接通电源. ED PWR A2 X2

44 34

24 14 A1

33 43

13 23 No. G9SX-EX 24VDC EU符合性宣言 欧姆龙声明G9SX符合以下EU指令要求. -EMC指令 2004/108/EC -机械指令 2006/42/EC 规格 型号G9SX是根据以下规格要求,设计/制造的产品. -EN954-1 安全等级4, -EN ISO13849-1:2008 Category

4 PL e, -IEC/EN61508 SIL3, -IEC/EN61000-6-2, - IEC/EN61000-6-4, -UL508, - UL1998, -CAN/CSA C22.2 No.142 本产品是用于机械安全的Component商品,不同的使用方法有时可能 无法满足要求的安全性.请遵守安全Component综合商品样本卷首所 记载的 警告 内容: ①风险评价的实行②安全策略③安全设备 的作用④安全设备的设置⑤遵守法律⑥使用上的注意事项⑦装置/设 备转移/转让 并使用. a)在室外、存在潜在科学污染或者电气干扰等情况下使用,或者在 参考手册中未记载的条件环境下使用. b)用于原子能控制设备、焚烧设备、铁路、航空、车辆设备、医疗 器械、娱乐机械、以及必须符合行政机关或个别业界的规制的设 备. c)有可能危害到人身、财产安全的系统、机械、装置. d)天然气、自来水、电气供给系统或其他24小时连续运转系统等, 对可靠性要求较高的设备. e)其他遵循上述a)~d),对安全性要求高的用途. * 上述仅列出一部分适用用途.使用前,请先仔细阅读本公司的最 佳、综合商品样本、规格书等,最新版的商品样本、规格书中所记 载的保证/免责事项. 使用说明书 如果不正确处理,则有可能对人身造成轻度或中 度伤害. 严重情况下,甚至会导致重伤和死亡.另外可能 会造成重大物损. (1)请将型号G9SX放置于防护等级IP54(IEC/EN60529)以上的控制箱中使用. (2)输入输出端子请正确接线并在运行前进行动作确认. 如果接线错误可能造成安全功能损坏. (3)G9SX的电源输入,请不要连接额定值以上的DC或AC电源输出. (4)有触电的危险. DC电源装置请满足以下几项内容. -符合IEC/EN60950,EN50178等具有双重绝缘或强化绝缘的DC电源装置,或 是符合IEC/EN61558的变压器. -满足由UL508定义的2级电路或限制电压电流电路的输出特性要求. (5)报错输出、辅助输出不是安全输出. 请勿作为安全输出使用. G9SX或外围设备发生故障时,会损坏安全功能. (6)型号G9SX的安装、点检、维护是否正确实行,请务必与 责任人 进行确 认. 所谓 责任人 是指在机械的设计、安装、运用、维护、废弃各阶段,具 有确保安全的资格、权限或责任的人. (7)型号G9SX的安装与安装后的确认,应由对安装机械非常熟悉的 责任人 进行操作. (8)每24小时切断一次安全输入或者是逻辑连接输入信号,通过报错显示灯确 认G9SX是否正常动作中. (9)请勿拆卸、修理、改造本产品.否则原本的安全功能可能有失效的危险. (10)连接到G9SX的具有安全功能的设备、部件,请根据安全性级别以及安全等 级的要求使用相应的规格品.对于系统的安全性以及安全等级的符合性, 需要对系统整体进行评价.关于安全等级符合性判定相关事宜,请与具有 权限的第三方认定机构等详谈. (11)系统全体的安全标准符合性,由客户自行负责. (12)接线时,请务必在断电状态下进行. 1.请切断负载电源后再接线.否则可能有触电危险. 2.请切断电源后再接线.否则本装置连接的外部装置可能发生无法预测 的动作. (13)在安装端子台的时候,请小心以免夹到手指. (14)产品寿命会因开闭条件而大不相同.使用时必须根据实际使用条件,进行 实机确认.请在不影响性能的开闭次数范围内使用. (15)请勿在易燃易爆环境下使用.开闭所产生的电弧和继电器发热可能引起火 灾或者爆炸. 型号G9SX-EX041-T- 型号G9SX-EX401- (扩展单元) (扩展单元关延迟型) 型号G9SX-EX041-T-

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题