376 5.4.1 智能控制器键盘介绍,如图1: ①控制器复位按钮:当遇到控制器死机或内部程序执行错误导致控制器无法正常工作时,可按此按钮, 刷新程序,此时控制器各设置参数均保留复位前状态. 注意:备用报警喇叭复位后即开启报警功能,和复位前状态无关. ②手动、自动切换按钮. ③取消按钮:进入设置菜单参数设定界面时,可按此按钮退出设置.设置完成后按此可返回上一 级菜单.按取消按钮可开启、关闭蜂鸣器报警功能. ④确定按钮:在设置菜单中对设置向导进行确认. ⑤双分按钮:在手动控制方式下按下此按钮开关切换到分闸位置;
在设置状态时此键为设置参数加按 钮或设置项目上翻按钮;
⑥常用按钮:在手动控制方式下按下此按钮开关可强制切换到常用电源;
在设置状态时此键为参数设 置减按钮或光标左移按钮;
⑦备用按钮:在手动控制方式下按下此按钮开关可强制切换到备用电源;
在设置状态时此键为参数设 置加按钮或光标右移按钮;
⑧设置按钮:按下此键即可进入控制器的参数整定菜单;
进入菜单后在设置状态时此键为参数设置减 按钮或设置项目下翻按钮;
注意:当液晶处于省电模式即背光关闭状态时,按任一按钮可恢复. 图2 控制器液晶屏显示内容 5.4.2 通电后控制器进入主界面,控制器屏幕上将显示出如图2所示画面,控制器设置流程如图3. ① 装置状态 窗口:显示当前装置状态包括 常合 、 备合 、 双分 . ② 报警标示 窗口:当外接消防电源接通,装置自动切换到 双分 后出现 火 字,当此窗口连 续循环显示 图标时,表时装置本体或者电机出现故障.导致控制器输出的控制信号无法被执行 机构执行. ③ 发电模式-手自切换 窗口:显示 手动 、 自复 、 不自复 三种状态.其中自动模式下的 自复 和 不自复 在设置菜单中设定,设定完的模式与 手动 模式通过键盘上的 自/手 按 钮切换并通过此窗口进行显示. ④ 蜂鸣器图标 :表示备用报警蜂鸣器可用,当备用电源出现过压、欠压、断电时蜂鸣器发出响 声,表示备用报警被禁用,开启或关闭备用报警声可由 取消 按钮切换. ⑤、⑥、⑦、⑧依次显示 常用 即常用用电源, 电压值 , 频率值 , 对应的相位 ,A、B、C 相循环显示,⑥、⑦同步刷新显示该相位的电压及频率值. ⑨显示该项相的状态包括有 正常 、 欠压 、 过压 、 断相 四种状态,特别注意:当该相频率 小于40Hz或大于60Hz时,即使有电压值,也会显示为 断相 . ⑩、 、 依次显示 备用 、 电压值 、 频率值 , 对应的相位 ,A、B、C相循环显示 同步刷新显示该相位的电压及频率值. 、
1 5
10 15
11 17
12 16
13 14
9 4
8 3
2 6
7 M H 、 、 显示内容同⑨. 分闸延时显示. 合闸延时显示. 备电模式显示,包括 电网 、 发电 两种模式,可在设置菜单中设定. 注意:转换合闸延时,出厂默认为3s,0s-20s可调(精度0.2s). 当控制器显示的电压与电源电压不一致时(超出2%的误差),可通过设置菜单中的电压校正功能进 行调整至一致. 图3 控制器设置流程图 开机主界面(图2) 设置 过压设置 欠压设置 延时设置 控制模式 过压设置 请输入过压值: 263V 确定 左右循环移动光标 加减过压值 过压设置 请输入过压值: 270V 确定 过压设置 270V 确定保存? 确定 过压设置 270V 保存正确 取消 取消 取消 取消 取消 操作流程同过压设置流程 确定 取消 取消 取消 延时设置 分闸延时 合闸延时 0.0 0.0 延时设置 分闸延时 合闸延时 3.0 0.0 加减延时值 0.2S为单位 延时设置 分闸延时 合闸延时 3.0 1.0 加减延时值 0.2S为单位 移动箭头 延时设置 保存正确 确定 取消 确定 控制模式 自投自复 自投不自复 确定 控制模式 保存正确 取消 取消 备电模式 电压校正 恢复出厂 开机主界面(图2) 设置 第一页菜单 第二页菜单 备电模式 电网 发电 确定 备电模式 确定 保存正确 取消 取消 恢复出厂 确定恢复? 确定 恢复出厂 恢复正确 确定 取消 取消 取消 取消 取消 取消 电压校正 移动箭头 调数值 电压校正 保存正确 确定 取消 取消 移动箭头 取消 移动箭头 取消 NA NB NC 210V RA RB RC 220V 220V 220V 220V 220V 电压校正 NA NB NC 220V RA RB RC 220V 220V 220V 220V 220V 配电电器 - A